关于电抗率与谐波的关系
mtv25
mtv25 Lv.2
2009年12月10日 22:31:12
只看楼主

最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!

最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!
免费打赏
camel10404
2009年12月11日 15:55:39
2楼
国标上写的清清楚楚,4.5~6%抑制5次谐波,12%及以上抑制3次及以上谐波,具体谐振点需自己计算~ 俺不会~
呵呵
回复
ccc678
2009年12月11日 19:19:25
3楼
电抗率大于谐波次数平方的倒数,1/n2.
回复
mtv25
2009年12月11日 22:26:37
4楼
电容补偿柜中电抗的作用主要是用于消谐还是补偿?电抗率的大小是否会影响补偿容量的大小?
回复
liqing126
2009年12月18日 19:59:59
5楼
电抗率大于谐波次数平方的倒数,1/n2.是哪里写的
回复
tmzmp5sd
2013年01月07日 16:07:08
6楼
多谢指教了,正好在查询
回复
vbn
2013年01月09日 22:45:01
7楼
电抗率偏大于谐波次数的倒数。
回复
jackjack30173017
2013年03月14日 10:12:16
8楼
1.以7%为例,(1/0.07)开根号=3.78,在x50hz=188.98hz,此为调谐点,是针对3相系统中常见的5,7次,如为3次要选用13%,调谐点为138hz,13.7%也行,关键在于调谐点应小于150hz,
2.电抗率的大小是用来控制调谐点,以避免发生谐振,消除谐波是用滤波器,
回复
gaozhuo2008qz
2013年03月19日 12:19:00
9楼
1;首先要知道滤波原理即(滤波支路通过电抗率调节使其支路形成对某次谐波形成低阻抗通道,进而使系统大部分谐波流向滤波支路,少量谐波继续流向系统)。
2;根据系统谐波情况,选择要滤除的谐波次数(注意调谐频率一定要小于要滤除的某次谐波频率)。
3;楼主说的补偿柜电抗率7%(调谐点是3.78),计算方法:调谐点=根号(1/电抗率);例如:要滤除5次谐波,可以把谐振点取到4.08-4.7,当然也有取到4.9或者更高一点的;具体为什么,需要楼主专心查资料,规范标准,找师傅学!
回复
jackjack30173017
2013年03月25日 08:50:08
10楼
通常6%或7%的电抗是调谐用的,目的是错开调谐点和谐振点,而滤波反过来,如有5次波,通常谐振点控制在4.95~4.99,4.9以下一般判定该滤波器为无效,主要看设计滤波器是吸收多收谐电流,而实际吸收多少,依据是吸值大于70%~80%x设计值,
回复
fitman
2013年03月25日 20:34:44
11楼
jackjack3017301 发表于 2013-3-25 08:50 通常6%或7%的电抗是调谐用的,目的是错开调谐点和谐振点,而滤波反过来,如有5次波,通常谐振点控制在4.95~4.99 …呵呵,真心的认同你。真不明白为何网上大量的朋友会认为配4.5%~5.5%的电抗都是滤波器!
回复

相关推荐

APP内打开