2楼
图片看不太清,重新发一下。
回复
3楼
有没有一次方案来着?不知道楼主想问什么?
回复
4楼
2图!
2图真正起到了合闸闭锁的功能,并与AH1柜有合闸联锁。
1图的缺陷,只能通过KK开关去合闸,并且合闸线圈和闭锁线圈同时运行,手动合断路器就实现不了;
3图合闸闭锁没起到作用,也就可以将合闸闭锁取消,这样的缺陷是在AH1没有到位的情况下,可以手动去合闸,存在安全隐患。
回复
5楼
AH1的联锁触点应该是常闭吧
回复
6楼
这具体要看楼主是怎么个控制方法:每个方案都有其优点
回复
7楼
从图上看,该闭锁回路是为了实现如下功能:AH1柜在断开时本柜不允许合闸;
图3应无问题;
图2接线不妥;仅就“合闸闭锁”(防跳)而言,可不是为了应对外部的电气联锁;该图在闭锁回路上人为地造成一个断点,将防跳功能外部化了;
图1,闭锁合闸回路接在转换开关后,是否为错误接线?
回复
8楼
可是我们师傅说现场用第一种接线方法好,为什么啊?
回复
9楼
楼主是否能详细说说这个柜子是干什么用的?电压等级?电气联锁实现的目的是什么?
看到VS1,也没看到保护回路;有点看不懂;
1.仅仅利用KK实现电动分合闸?如此,KK就类似于分合闸按钮了,不能理解为转换开关;7楼发言就文不对题了;
2.线号10、20接的是“合闸闭锁”回路,是否是断路器机构本身的防跳回路?
3.地板帖提到手动合闸也需防误,在一般电操机构中,好像还第一次接触;
[
本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-8-28 11:09 编辑 ]
回复
10楼
这个柜子是进线总柜,QS1是前面进线柜的,那个柜子只有一个隔离开关,两个柜子的隔离开关和断路器连锁,是10KV的高压柜。据师傅讲的意思是,现场手动可能会误操作,所以用图1比较好,我是想问问大家可都是这样做的
回复
11楼
我看第2种图片可以及时手动也合不上闸
回复