有谁知道配电柜正常满载时铜排的最高温度是多少?
singhi
singhi Lv.8
2010年01月07日 10:56:49
只看楼主

有谁知道配电柜正常满载运行时铜排的最高温度是多少?

有谁知道配电柜正常满载运行时铜排的最高温度是多少?
高级电工
2010年01月07日 15:51:24
2楼
我在奥运会场馆保电的时候天天就是干这个事的,可变压器都没有满载的,负载率在30~40%,红外测温仪显示主母排的温度大多在30~40度,电容柜(带电抗器)分支母排局部有到60度的,抽屉插件松的地方也能到60度。
回复
hwc_wy
2010年01月07日 16:13:29
3楼
成套设计使用铜排的载流量基本都是按照室温40度(35),铜排(φn=70度)时的载流量使用的,温度低,散热好导电能力就更强了
回复
hazxt
2010年01月07日 17:27:53
4楼
我认为楼主的这个问题没有人能回答,也没有一个固定的答案.
1、因为每个厂家的配电柜结构形式不同,通风效果肯定不一样。
2、每个厂家用的铜排不一样,也就是纯度和机械强度不一样。
3、用的绝缘件不一样,能耐受的温度肯定也不一样。
4、成套设备的每台柜子结构都有差异,每台柜的过流能力我想也不一样,所以我们成套柜的试验称作型式试验和部分型式试验,除了作了型式试验的柜子外,其它柜子的性能也只能是推论它是合理,和样机差
不多,但不完全一样。
所以每个厂家的数椐我认为是不同的,要知道答案,如果你平时的柜子也是按型式试验的要求去生产的话,看型式试验报告就可以了。
我还看到行业协会的报告,2008年广东雪灾烧坏了很多的柜子,经过统计,国产的柜子过流能力只能达到额定电流的60~70%时已经很多就烧坏了。
回复
pingchaochun
2010年01月07日 20:34:20
5楼
没有具体的负载和铜排参数是很难回答的。
回复
zhangzhizhe86
2010年01月08日 13:13:21
6楼
路过。看看帖子。学习知识。关于铜排满载还真没碰到过。
回复
hwc_wy
2010年01月08日 16:17:36
7楼
实际满载也要看使用地方的,北方还是南方,冬天还是夏天,有些地方因为环境原因,铜排材质和加工搭接工艺问题,还没满载就已经超过70多了
回复
whb9501
2010年01月08日 16:18:13
8楼
这个与环境的散热条件有关,母线平放和疏放也不一样,母线的电阻也不是一定的,没有固定答案
回复
ramberer
2010年01月08日 16:55:37
9楼
同意4楼观点,温度的多少与发热量和环境温度及冷却效果都有关系,抛开这些因素谈温度就象问自己还能活多少年一样,没法回答。
回复
tudashi63
2010年01月09日 17:40:23
10楼
标准要求连接点处的温升,因这里的温升必定大于铜排其他部分的温升。
标准规定:
1.国家标准规定:表面经过处理(如镀银、镀锡),环境温度在40℃,100%负载时母线固定连接处的温升不超过75K,触点连接处的温升不超过65K。
2.行业(电力)标准规定:表面经过处理(如镀银、镀锡),环境温度在40℃,110%(户外120%)负载时母线固定连接处的温升不超过75K,触点连接处的温升不超过65K。
回复
ccc678
2010年01月09日 18:30:28
11楼
是温升,不是温度。
回复

相关推荐

APP内打开