有谁知道配电柜正常满载时铜排的最高温度是多少?
singhi
singhi Lv.8
2010年01月07日 10:56:49
只看楼主

有谁知道配电柜正常满载运行时铜排的最高温度是多少?

有谁知道配电柜正常满载运行时铜排的最高温度是多少?
免费打赏
tudashi63
2010年01月10日 20:18:11
12楼
1.“K”为热力学温度的计量单位(称开尔文,T),“℃”为摄氏计量温度(t、θ),两者关系:t=T-273.15;
2.GB11022-2002中所说“温升”,是指环境温度为t0=40℃(T0=313.15K)时允许的最高温升,也就是导体测点温度与环境温度的差值;
3.由上述公式可知:温度差用开氏计量与用摄氏计量数值是相同的,只有绝对温度数值不同。
4.为了工程上的方便,大多用开氏计量(K),所以开关设备允许稳升用“K”计量单位。10楼中没有温度概念,要用温度概念描述就是:母线固定连接处的温度不超过115℃,触点连接处的温度不超过105℃。
回复
111wei
2010年01月11日 11:08:11
13楼
路过,学习了,谢谢:) :victory:
回复
hero_2008
2010年01月11日 13:49:10
14楼
支持4楼的说法,温升不要太高,否则会有事故隐患。设计的时候已经充分考虑了载流量,母排一般不会超温的。
回复
hero_2008
2010年01月11日 13:49:17
15楼
网络有点问题,重发了帖子。
回复
lxzh-001
2010年01月11日 16:13:45
16楼
学习了!
回复
liqing126
2010年01月11日 19:20:35
17楼
:victory:
回复
ypbiz
2010年01月11日 22:58:46
18楼
发一个我认为标准的答案:通过型式试验的柜子,在-10到+40摄氏度环境下,满载,温升不超过70K。:handshake
回复
diyici003
2010年01月12日 15:35:11
19楼
关于铜排的载流量和温度的关系,我这里有个文档资料,有时间给你发上来
回复
ronald_csge
2010年01月13日 15:00:03
20楼
国家标准规定:表面经过处理(如镀银、镀锡),环境温度在40℃,100%负载时母线固定连接处的温升不超过75K,触点连接处的温升不超过65K。
正解,通常通过型式试验的设备都不会达到这个温度,除非偷工减料太严重或者过负荷运行。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年01月14日 21:50:10
21楼
学习了,我选用铜排时,一般都是按40度时的载流量选用,考虑到夏季运行,最好放大电流,以免日后出现问题
回复