从未遇到的高压电容柜问题
laoliu1982
laoliu1982 Lv.2
2012年12月06日 17:34:49
只看楼主

我们公司是专门做高低压电容无功补偿的,今年6月有一套10KV高压电容柜柜投运,分两组自动投切,分别为800和400kvar,主要元件由自动控制器,真空接触器,避雷器,熔断器,放电线圈,电流互感器,电容器,以及铁芯电抗器,电抗器接在中性点侧。控制电源由直流屏提供为DC220V。投运后出现如下情况:1,带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,工作电压在合闸一瞬间升高到330V左右,然后又恢复到220V,这个时间大概为0.01S左右,应该是ms级,同时造成了直流屏的供电模块和我们的控制器死机或者乱码,即使换了蓄电池工作也同样。换AC220V交流控制,电压从220V升高到330v左右,然后又恢复,这个变化时间大约在0.3s左右。2,不带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,交直流工作电压都无明显变化,直流电几乎无变化,交流电变化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模块略微受到影响。检查接地没有问题,但是投运之前曾在现场淋了场雨,打了耐压没有问题,而且在分闸时没有一次出现以上的情况。

2012年12月07日 09:25:31
2楼
1、检查真空接触器的三相合闸同期度;
2、检查电抗器的漏磁情况;
3、直流屏的控制模块最好也检查一下,抗干扰能力也太差了。
回复
wd0577
2012年12月07日 12:29:14
3楼

没有多大关系,永磁真空断路器也是一样的,
回复
fitman
2012年12月07日 14:00:33
4楼

楼上的朋友,求详解!
回复
laoliu1982
2012年12月07日 14:07:43
5楼

1,真空接触器换过了,也不行,而且是换了个牌子的。
2,铁芯电抗器有漏磁吗?好像很少吧。
3,就算不用直流屏也不行啊。
回复
fitman
2012年12月07日 16:02:00
6楼
呵呵,你的现象真的没遇过啊。真空接触器耗电不大,用个专用的电压互感器也能带动。以前也做过不少,没遇到你的情况。铁芯电抗器正常的确实没有什么漏磁。这点小电容对系统影响也有限。居然同时影响到其他装置。真想到现场看看。是否你的控制设备太靠近电抗器了?
回复
zhj201112
2012年12月08日 16:46:06
7楼
学习了
回复
wd0577
2012年12月09日 09:14:26
8楼

直流永磁真空断路器你在合闸回路上接220V直流电源接上去后电压会升高到300v左右,这是由于永磁断路器内部有电容所以电压会升高,但不影响使用
回复
fitman
2012年12月09日 13:07:57
9楼

谢谢解释!但这个应是很暂态的过程,会影响到其他设备的运行吗?
回复
bearmo
2012年12月13日 13:38:10
10楼
这是由于永磁断路器内部有电容所以电压会升高,但不影响使用
回复
ccj8989
2012年12月15日 08:07:50
11楼
可能是内部的感性元件影响,可以安装合适的过电压保护器件对此瞬间过电压峰值进行保护