从未遇到的高压电容柜问题
laoliu1982
laoliu1982 Lv.2
2012年12月06日 17:34:49
只看楼主

我们公司是专门做高低压电容无功补偿的,今年6月有一套10KV高压电容柜柜投运,分两组自动投切,分别为800和400kvar,主要元件由自动控制器,真空接触器,避雷器,熔断器,放电线圈,电流互感器,电容器,以及铁芯电抗器,电抗器接在中性点侧。控制电源由直流屏提供为DC220V。投运后出现如下情况:1,带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,工作电压在合闸一瞬间升高到330V左右,然后又恢复到220V,这个时间大概为0.01S左右,应该是ms级,同时造成了直流屏的供电模块和我们的控制器死机或者乱码,即使换了蓄电池工作也同样。换AC220V交流控制,电压从220V升高到330v左右,然后又恢复,这个变化时间大约在0.3s左右。2,不带电抗器工作,无论手动还是自动合真空接触器,交直流工作电压都无明显变化,直流电几乎无变化,交流电变化3%左右。控制器正常工作,直流屏的模块略微受到影响。检查接地没有问题,但是投运之前曾在现场淋了场雨,打了耐压没有问题,而且在分闸时没有一次出现以上的情况。

2012年12月15日 10:11:40
12楼
接触器线圈并联R-C吸收回路。
回复
w1713236604
2012年12月18日 13:25:22
13楼
1.电容投入的瞬间会产生高电压。2.检查高压电容在切除后,是否已放完电,3.在整流电后前加装直流电解电容滤波
回复
zhj201112
2013年09月12日 16:34:55
14楼
学习中
回复
libinghf
2013年09月14日 13:59:32
15楼
有意思的问题
回复
gaozhuo2008qz
2013年09月26日 10:56:08
16楼
第一次听说有此种现象,此现场很可能就和二次控制元器件有关系,可能由于二次控制受到电抗投运时涌流或者电抗器漏磁(二次元器件和电抗器太近)造成。
回复
扬州华锦电气
2013年10月25日 08:58:58
17楼
很有意思的问题不知后事如何了?
回复
扬州华锦电气
2013年10月25日 08:59:44
18楼
很有意思的问题不知后事如何了?
回复
sushibo4321
2013年11月01日 10:15:06
19楼
电容的问题,总是这么深奥,:L
回复
lyh9801
2013年11月01日 16:36:12
20楼
没病不死人!
回复
a396673967
2016年04月30日 08:59:33
21楼
感谢楼主的分享,
回复

相关推荐

APP内打开