现在手头有个项目,设计院的原图上是进线先经过隔离开关再经过计量CT、计量PT(手车型),然后通过水平母线到进线断路器。但是柜子结构不知道怎样才能完全满足设计院的要求???请各位大侠指教下!!!!
现在手头有个项目,设计院的原图上是进线先经过隔离开关再经过计量CT、计量PT(手车型),然后通过水平母线到进线断路器。但是柜子结构不知道怎样才能完全满足设计院的要求???
请各位大侠指教下!!!!
2楼
建议最好设计成标准柜
:)
回复
3楼
这个貌似非标方案.
回复
4楼
这样的方案个人感觉用XGN柜可能更容易实现。
回复
5楼
采用下进线!
回复
6楼
赞成4#楼说法。为什么不做成两面柜子呢(进线隔离+PT柜和计量柜)一般计量柜是放在进线柜后面,先进线后计量。:victory:
回复
7楼
你最好是把整个方案提出来,剪切的图是只看点看不到面的!
回复
8楼
做工程方案很重要,牵扯很多方面。所以要选择最优方案
回复
9楼
进线-计量-进线断路器柜-压变保护柜
回复
10楼
把隔离刀改成隔离手车
回复
11楼
是因为经济原因吗
回复