开关柜的温升试验可以看出,并不是每一点都高。随着最新GB/T3906标准的发布,镀银触头的温升由65k升至75k,和镀银固定连接一致都是75k,这对于开关柜厂家无疑是个利好,希望国网、电力标准等尽快跟进修定标准。 开关柜温升试验最难过的就是触头等滑动连接的温升,如大电流真空断路器固封极柱下部连接采用的弹簧触指,手车式断路器的梅花触头等等,这些都是密封在环氧树脂筒内部,热量难以散发,老标准65k是非常难以通过的。
解决办法有几点,必须加大连接导体的截面积,使自身发热低,从而将高发热点热量接力过来散热,如加大导体直径,梅花触头片数,这些都是纯铜材质,帮忙镀银,按照国网标准镀银厚度大于8微米。
如对于2500A电流,多数厂家都会选用109mm直径的静触头,梅花触头片数64片,温升限值标准升高10k,我们是否可以采用直径90mm的静触头和配套的梅花触头,亦或是79mm的静触头。
同样2000A的中置柜,在满足热稳定截面积要求的基础上,梅花触头是否可以用55mm的,这些都需要试验验证。
对于触头连接导体截面,原来为散热,导体不得不加大使用。现在温升提高了10k,根据GB/T3906标准可以重新计算铜排用量。
同样,小电流的断路器、开关柜,通过计算热稳定截面积以及动稳定夹紧力支撑力,可以更多的选择铝合金材质作为触臂材料及静触头材质。
保持和原来铜材质触头外形尺寸的铝合金触头,即保持接口不变,又可以满足温升要求,降低了成本。
按照IEC低压开关柜的标准,母线及连接的温升是基于支撑的绝缘材料的耐热等级决定的,如施耐德框架断路器的底座,采用DMC材质,耐热温度是150摄氏度,按照35℃环境温度,温升可以是115k,对于船舶应用45℃环境温度,温升也可以是105k,远高于70k的国标允许温升。
这是科学合理的,当然温升限值高了,虽然前面材料成本减少了,但发热高,意味着运行过程中的功率损耗大了,同样不利于双碳,还是要从根源上减少设备自身发热。
对于当下新质生产力、双碳目标背景下的要求,循环经济,再生发展,都需要把材料利用率做好,最大限度发挥材料的属性,把质量控制好,延长设备使用寿命,绿色低碳、长寿命的环保材料,导体合适的形状布置,减少涡流等交流效应的柜体材料,实现运行过程额外功率消耗的减少。 都需要相应标准的支撑。
产品高度同质性,大量消耗有色金属、不可回收材料等都需要改进, 产品碳足迹的评价,需要各个环节重“新”开始,而不是现有基础上的自吹自擂。
所有厂家严格执行,检测机构认证负责就可以保证产品安全。而不是因为采用了劣质材料、检验放松了,不得已只能放大尺寸,提高标准。标准虽然很高,但如果不能认真执行,等于没有。