进线柜与计量柜能否联锁?
f7068825
f7068825 Lv.2
2012年11月23日 12:48:07
只看楼主

进线柜与计量柜能否联锁?

进线柜与计量柜能否联锁?

截图01.jpg

免费打赏
lennie1219
2012年11月23日 12:53:21
2楼
加个闭锁电磁铁,当进线断路器处于分闸或者试验位时计量手车才能摇进
回复
huaxin518-gyb
2012年11月23日 14:13:51
3楼
还要反向加道连锁,当计量手车被摇出时,进线柜必须跳闸。
回复
mcmad
2012年11月23日 14:29:40
4楼
很多地方的电业局要求必须连锁的。从安全上讲也应该做电气连锁。
回复
maquanxi723
2012年11月23日 15:38:05
5楼
最好是做电气连锁和机械联锁,安全可靠。
回复
zlj5165
2012年11月24日 09:23:22
6楼
用程序锁应该就可以了。
回复
sldhbds
2012年11月24日 11:08:22
7楼
学习了
回复
zhixiansheng
2012年11月24日 13:07:31
8楼
可以:2台手车加闭锁电磁铁进线断路器只有在计量手车的S9转换成闭点才能合闸
回复
fengche1915
2012年11月24日 18:52:43
9楼
我看到的都是 封条 封住的,没有弄那么多的东西啊
回复
hiker1983
2012年11月25日 11:44:59
10楼
计量柜上都有铅封,一般别人是不能动的除非供电局的人.
但是与进线柜的联锁必须要做.
计量柜上加个电磁锁与计量手车联锁.进线柜带电,则计量手车无法摇进摇出.
回复
ititnet
2012年11月25日 15:17:11
11楼
计量拉出时,进线跳闸,合不了闸。
回复