10kv进线柜过流和速断整定值计算
qq_1483947497974
2017年02月17日 18:39:56
来自于继电保护
只看楼主

一个是两台500变压器,进线变比100/5;一个是一台500一台630变压器,变比100/5;求解

一个是两台500变压器,进线变比100/5;一个是一台500一台630变压器,变比100/5;求解
免费打赏
祥子189
2017年06月15日 10:40:48
2楼
同上,求解,什么个意思
回复
abaozi
2017年06月15日 23:21:17
3楼
楼主,可以把问题说清楚点吗
回复
kui_le90
2017年06月19日 14:16:14
4楼
两个项目,都是两个变压器进行T接进一个进线柜,已知进线柜的保护CT变比都是100/5,楼主估计想问,这个进线柜的速断、过流的整定值?

虽然我不会,但是我记得算保护定值是需要系统最大运行和最小运行阻抗的。
回复
cck196528
2017年07月04日 09:26:10
5楼
谢谢楼主分享!
回复
abaozi
2017年07月04日 23:02:23
6楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
abaozi
2017年07月04日 23:08:45
7楼
两台500的变压器的速断是500/10/1.732=28.6A这是一台变压器的高压侧电流,两台就是28.6*2=57.2,速断保护的系数是1.8,,然后是8倍的高压侧电流,然后除以电流互感器的变比,所以速断计算是28.6*8*1.8=457.6,再除以变比20就等于22.88A 另外一台630的也是这样算
回复
abaozi
2017年07月04日 23:09:28
8楼
过流的系数取1.6就行了,三段过流的系数取1.3就可以了
回复
大壮壮小壮壮
2017年07月06日 14:13:59
9楼
abaozi 发表于 2017-7-4 23:08 两台500的变压器的速断是500/10/1.732=28.6A这是一台变压器的高压侧电流,两台就是28.6*2=57.2,速断保护 …速断不都是4倍电流吗? 过流是怎么计算啊?
回复
成长1998
2017年07月20日 08:19:55
10楼

速断是6-8倍过流是1.5-1.8倍
回复
wangqi00329
2017年07月26日 16:26:48
11楼
谢谢分享!!!
回复