一个是两台500变压器,进线变比100/5;一个是一台500一台630变压器,变比100/5;求解
一个是两台500变压器,进线变比100/5;一个是一台500一台630变压器,变比100/5;求解
2楼
同上,求解,什么个意思
回复
3楼
楼主,可以把问题说清楚点吗
回复
4楼
两个项目,都是两个变压器进行T接进一个进线柜,已知进线柜的保护CT变比都是100/5,楼主估计想问,这个进线柜的速断、过流的整定值?
虽然我不会,但是我记得算保护定值是需要系统最大运行和最小运行阻抗的。
回复
5楼
谢谢楼主分享!
回复
6楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
7楼
两台500的变压器的速断是500/10/1.732=28.6A这是一台变压器的高压侧电流,两台就是28.6*2=57.2,速断保护的系数是1.8,,然后是8倍的高压侧电流,然后除以电流互感器的变比,所以速断计算是28.6*8*1.8=457.6,再除以变比20就等于22.88A 另外一台630的也是这样算
回复
8楼
过流的系数取1.6就行了,三段过流的系数取1.3就可以了
回复
9楼
abaozi 发表于 2017-7-4 23:08 两台500的变压器的速断是500/10/1.732=28.6A这是一台变压器的高压侧电流,两台就是28.6*2=57.2,速断保护 …速断不都是4倍电流吗? 过流是怎么计算啊?
回复
10楼
速断是6-8倍过流是1.5-1.8倍