高压进线柜和出线柜跳闸的问题
yangzhuangwu
2017年03月06日 16:38:40
只看楼主

我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。

2017年03月06日 20:06:30
2楼
因为故障电流也超过进线柜一段整定值,一般进线柜的一段保护是不带时限的,你得看看你出线柜的一段保护设时限没有!还有这个进线一段定值是否合适呢?
回复
yangzhuangwu
2017年03月07日 14:27:01
3楼
zhangsd2015 发表于 2017-3-6 20:06 因为故障电流也超过进线柜一段整定值,一般进线柜的一段保护是不带时限的,你得看看你出线柜的一段保护设时 …出线柜没有设时限,进线柜的定值是否合适得由原计算单位核实。个人觉得一个20A,一个16A,应该是综保的选择性或者说是动作时间有问题,是吗?
回复
冷月无声01
2017年03月16日 22:47:45
4楼
进线柜与出线柜过流一段都无时限,短路电流大于两个保护装置的定值就没有选择性,先跳哪一个不确定,应该与保护装置性能有关。想要有选择性,进线开关速断保护应加延时。
回复
风平浪静02
2017年03月17日 08:55:02
5楼
故障在出线,跳闸在进线。这叫越级跳闸,在供电企业是作为事故相关人员将被追责。
进线柜速断是保护35kV母线与相关设备短路故障而设置的,区区49.6A电流怎么能使其动作呢?过流保护只发信号不作用跳闸的。
49.6A电流也不应该使出线速断动作的,作一个反时限电流保护就可以了,或者干脆用熔丝保护。
35kV变压器也可以选择差动保护,相变压器匝间短路故障,差动是很灵光的。这些都是保护的选择性。