进线开关选的是4P,变压器出现为五线母线,变压器中性点接地设置在低压进线柜接地母排上
进线开关选的是4P,变压器出现为五线母线,变压器中性点接地设置在低压进线柜接地母排上
2楼
防沉,自己挺
回复
3楼
没有什么问题啊!你觉得有问题吗?
回复
4楼
母排早就烧糊了
回复
5楼
PEN切断了!!!
回复
6楼
huashi1993 发表于 2016-10-17 17:10 母排早就烧糊了请问为什么
回复
7楼
ly3206090130 发表于 2016-10-18 19:32 PEN切断了!!!没有PEN线
回复
8楼
zhtsuper 发表于 2016-10-24 21:13 请问为什么铜牌选小了,要双排
回复
9楼
互感器怎么不选个8000/5的..........
回复
10楼
的散热 发表于 2016-10-25 17:14 铜牌选小了,要双排才发现,谢谢!
回复
11楼
1、进线开关选的是4P
2、变压器出线为五线母线
3、变压器中性点不直接接地,接地设置在低压进线柜接地母排上
主要是这三点,请各位看下有什么不合理的地方
回复