电容补偿柜可以下进线吗
weibo_1411453251126
2016年12月18日 16:11:25
只看楼主

现有一个变配电室,10/0.4kV变压器出线紧挨着有一个进线柜,四个出线柜,而在对面有两个电容补偿柜,那这个电容补偿柜的进线是电缆进线?电容补偿柜可以从下面电缆进线吗?

现有一个变配电室,10/0.4kV变压器出线紧挨着有一个进线柜,四个出线柜,而在对面有两个电容补偿柜,那这个电容补偿柜的进线是电缆进线?电容补偿柜可以从下面电缆进线吗?
weibo_1411453251126
2016年12月18日 16:17:34
2楼
求各位大神指点
回复
beida_energy
2016年12月18日 17:02:13
3楼
电容器柜是个单端设备,必须与补偿的回路母线并联才行,从下面进线的这根电缆只要来自其补偿的回路的母线就行。
回复
weibo_1411453251126
2016年12月18日 17:09:32
4楼
beida_energy 发表于 2016-12-18 17:02 电容器柜是个单端设备,必须与补偿的回路母线并联才行,从下面进线的这根电缆只要来自其补偿的回路的母线就 …那我就直接从柜子母排出线直接接到电容器柜子的母牌就可以?
回复
beida_energy
2016年12月19日 09:19:35
5楼
嘉锡宝贝weibo 发表于 2016-12-18 17:09 那我就直接从柜子母排出线直接接到电容器柜子的母牌就可以?完全可以!还可以把电容器柜放在别的地方,通过电缆与低压母线并联即可。
回复
骑猪的神圣骑士
2016年12月22日 11:07:48
6楼
走母线桥啊 把母排连接起来就行了 不要去搞什么下进线了
回复
心灯85
2016年12月23日 09:15:19
7楼
可以下进线,不过走母线桥应该比走电缆省钱吧?
回复
脑壳剧痛
2016年12月23日 17:35:54
8楼
完全可以的啊。。。。上,下进线都可以。。。。
回复

相关推荐

APP内打开