运行中电容补偿柜铜排烧毁
qq_1426596584028
2016年05月21日 17:11:53
只看楼主

运行中电容补偿柜铜排烧毁,请各位分析下是什么原因

运行中电容补偿柜铜排烧毁,请各位分析下是什么原因

IMG_20160518_110715.jpg


IMG_20160518_110736.jpg


IMG_20160518_110750.jpg


IMG_20160518_110812.jpg


IMG_20160518_111037.jpg

qq_1426596584028
2016年05月21日 17:12:59
2楼
还请各位高手达人多多赐教,不胜感激!
回复
engineershao
2016年05月24日 15:17:22
3楼
不解,希望高手出来解惑!!!
回复
co1465648899576
2016年06月11日 20:43:39
4楼
是否可以考虑下铜排尖端拉弧放电引起?
回复
sjashj
2016年06月12日 08:49:49
5楼
初步分析为涌流造成相间拉弧所至!电容柜做的不太标准,为什么不用电抗器?
回复
weibo_1458203424845
2016年06月12日 09:31:31
6楼
铜排尖端拉弧放电引起???
回复
cjxxsld
2016年06月18日 09:27:02
7楼
从图片看疑是短路后电弧引起的火烧火烧连营现象
回复
海贼王laaa
2016年06月18日 11:59:34
8楼
把熔断器换成微断吧,这种熔断器接触不良会造成恶性循环,最后造成绝缘不足,产生电弧,引起燃烧。
回复

相关推荐

APP内打开