运行中电容补偿柜铜排烧毁
qq_1426596584028
Lv.2
2016年05月21日 17:11:53
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
运行中电容补偿柜铜排烧毁,请各位分析下是什么原因
运行中电容补偿柜铜排烧毁,请各位分析下是什么原因
qq_1426596584028
2016年05月21日 17:12:59
2楼
还请各位高手达人多多赐教,不胜感激!
回复
engineershao
2016年05月24日 15:17:22
3楼
不解,希望高手出来解惑!!!
回复
co1465648899576
2016年06月11日 20:43:39
4楼
是否可以考虑下铜排尖端拉弧放电引起?
回复
sjashj
2016年06月12日 08:49:49
5楼
初步分析为涌流造成相间拉弧所至!电容柜做的不太标准,为什么不用电抗器?
回复
weibo_1458203424845
2016年06月12日 09:31:31
6楼
铜排尖端拉弧放电引起???
回复
cjxxsld
2016年06月18日 09:27:02
7楼
从图片看疑是短路后电弧引起的火烧火烧连营现象
回复
海贼王laaa
2016年06月18日 11:59:34
8楼
把熔断器换成微断吧,这种熔断器接触不良会造成恶性循环,最后造成绝缘不足,产生电弧,引起燃烧。
回复
相关推荐
变配电房低压电容补偿柜开关设备的计算和选择
成套电气设备
2020-08-11 13:47:12
高压动态无功补偿成套装置 TSC 高压TSC电容补偿柜
成套电气设备
2020-04-19 19:27:18
海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨(三)
成套电气设备
2020-01-09 20:24:06
海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨(二)
成套电气设备
2020-01-09 09:14:22
海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨
成套电气设备
2020-01-08 11:14:11
海文斯电气冶金行业无功补偿电容柜的安全检修与维护
成套电气设备
2020-01-02 17:16:38
关于低压电容补偿柜内部过热原因分析
成套电气设备
2019-12-20 20:41:20
分析低压电容补偿柜故障原因(二)-海文斯电气
成套电气设备
2019-12-19 15:30:32
分析低压电容补偿柜故障原因(一)-海文斯电气
成套电气设备
2019-12-19 10:35:32
一台变压器,两套电容柜,怎么补偿?
供配电技术
2019-05-07 11:39:10
高压并联电容器成套 高压无功补偿柜 有源滤波柜
成套电气设备
2019-04-21 18:18:00
1.14KV电容补偿柜 1.14KV户外无功补偿电容柜 1
成套电气设备
2019-04-21 18:12:46
?高压电容柜 高压电容补偿柜
成套电气设备
2019-04-20 17:06:37
电工须知:一文掌握电容补偿柜知识
成套电气设备
2018-08-14 22:35:56
低压电容柜无功补偿问题
供配电技术
2017-10-23 13:17:21
高压无功补偿电容柜规范及技术支持
供配电技术
2017-07-14 14:16:57
低压柜电容补偿的容量确定
电气工程施工
2017-06-12 22:21:50
电容补偿柜复合开关爆炸分析
成套电气设备
2017-06-07 15:26:11
电容补偿柜可以下进线吗
供配电技术
2016-12-18 16:11:25
低压电容补偿柜无法切换的问题?急
供配电技术
2016-10-19 12:47:38
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开