电容补偿柜复合开关爆炸分析
co1496373731608
2017年06月07日 15:26:11
只看楼主

本帖最后由 湖北紫电电气 于 2017-6-7 16:34 编辑 某公司低压配电房电容柜复合开关发生了爆炸。随后售后人员紧急赶到现场。现场发现3台复合开关表面壳体被炸开,对应的63A的DZ47空开也损坏了3只。为保障电容柜正常运行,用户的变频器须有抗谐波的设备予以抑制,阻止其进入低压配电系统。征得客户同意,最终将变频器改为CJ19交流专用接触器以及更换损坏的空开,随即恢复电容补偿柜供电。

本帖最后由 湖北紫电电气 于 2017-6-7 16:34 编辑

某公司低压配电房电容柜复合开关发生了爆炸。随后售后人员紧急赶到现场。现场发现3台复合开关表面壳体被炸开,对应的63A的DZ47空开也损坏了3只。为保障电容柜正常运行,用户的变频器须有抗谐波的设备予以抑制,阻止其进入低压配电系统。征得客户同意,最终将变频器改为CJ19交流专用接触器以及更换损坏的空开,随即恢复电容补偿柜供电。

2、原因分析:该变压器所载负荷并不大,电流约130A,运行中主辅电容柜的第九路投入。但负载端,有变频器工作。变频器产生的高次谐波,直接进入了复合开关,由于高次谐波的进入导致复合开关长时间发热运行后产生了爆炸。若变频器不带抗谐波的设备,则只能将目前的复合开关控制模式改为普通的机电控制模式。

3、防范措施:①设计部门应弄清用户设备可能达到的谐波程度,然后制定相应对策;②复合开关大多是电子元件不适应5次及以上的谐波应慎用。尤其对大量使用变频器的企业更要慎用。


d2.gif

scm888
2017年06月09日 08:55:25
2楼
你这样做可能还是不行;有谐波的话;微断会马上跳的,用不了
回复
tm70732722
2017年06月09日 09:50:38
3楼
学习学习!!!
回复
co1496373731608
2017年06月15日 10:04:27
4楼
scm888 发表于 2017-6-9 08:55 你这样做可能还是不行;有谐波的话;微断会马上跳的,用不了谢谢您提出的问题现场急救措施:用基础的接触器更换电子元器件组成的复合开关,您说的对,没有从根本上解决问题建议甲方:1.用电抗器进行隔离“谐波源” 2.用有源滤波装置进行谐波治理
回复
co1496373731608
2017年06月15日 10:06:18
5楼
tm70732722 发表于 2017-6-9 09:50 学习学习!!!谢谢您的点评,原贴分析的不是很完善哈 ,请看上面的回答哈
回复
mchg
2017年06月15日 18:06:47
6楼
多谢楼主分享。。
回复
放水发电
2017年06月18日 08:57:56
7楼
路过,学习一下
回复
谐波治理百分五
2017年06月18日 20:43:31
8楼
建议安装有源滤波器,系统存在谐波时,电容柜的呈低阻抗状态,谐波就会从中流过,导致电容柜过电流。本人免费提供谐波测试,185162988102谢谢
回复
aerolite18
2017年06月20日 13:57:08
9楼
负载测有谐波,要么上滤波柜,要么电容柜上电抗,换电容柜内部材料是解决不了问题的
回复
大壮壮小壮壮
2017年06月21日 13:43:44
10楼
1、更改用户设备把变频器换成交流接触器能满足使用需求吗?
2、成套厂设计时没有沟通考虑过,抗谐波装置? 例如电容回路串联电抗器
贵公司是荆州紫电吗:D
回复
zhixiansheng
2017年08月18日 15:17:00
11楼
我跟楼主有同样的经历,这样处理只能治标
回复

相关推荐

APP内打开