低压电容补偿柜的指示灯接法的疑问
kddqlcd
kddqlcd Lv.2
2015年03月28日 15:54:16
只看楼主

请教各位,电容柜的220V指示灯的接法。为什么电容柜指示灯的接法是从主开关下来的B相然后南经过交流接触器的辅助常呢?而不是并联在接触器的线圈上呢?图片是借来的感谢沐风CAD。



请教各位,电容柜的220V指示灯的接法。为什么电容柜指示灯的接法是从主开关下来的B相然后南经过交流接触器的辅助常呢?而不是并联在接触器的线圈上呢?图片是借来的感谢沐风CAD。



nante2
2015年03月31日 10:52:09
2楼
这个灯是用来作电容投放指示的, 不当作是放电灯, 用接触器常开来控制, 主要是考虑控制器输出点的容量问题。
回复
lingxuct
2015年04月01日 10:54:23
3楼
如果指示灯电压南接触器线圈电压完全一样时,指示灯可以并接在接触器线圈的两端;

但是,指示灯与接触器线圈并接时存在不利的方面:一般指示灯二根线连接较近,发生短路时查故障麻烦(是指示灯还是接触器,变的很复杂了);第二,指示灯都装在面板上,线路较长,易发生毛病,一有毛病就影响接触器正常工作,用接点分开就不会影响接触器工作了(反正接触器辅助触点有,空着也没用)。
回复
xingzhinong827
2015年05月03日 15:04:41
4楼
这个电容的投切,用了电容器,为什么没有用热继?
回复
zhixiansheng
2015年05月05日 15:57:59
5楼
ccc___ 发表于 2015-4-1 10:54 如果指示灯电压南接触器线圈电压完全一样时,指示灯可以并接在接触器线圈的两端;但是,指示灯与接触器线 …我是盘厂的,我也喜欢这样干,因为指示灯接在主回路上的话还容易出故障,(我们以前出现过)
回复
俺是做配电柜的
2015年05月07日 16:20:11
6楼
我们现在做这种电容柜,一般不装转换开关,但是热继电器要装的
回复

相关推荐

APP内打开