电容补偿柜保险爆炸问题
alexchn
alexchn Lv.3
2015年03月23日 21:44:47
只看楼主

保险座,接触器,电容器,电抗器都是按照ABB选型手册选型的,唯有熔芯选用了铭熔的NT000,今天凌晨发现XLP保险座里的保险全部爆掉,最严重的造成了受总跳闸,全场停电,各位高手分析分析,一般是什么情况才能造成这么严重的后果?

保险座,接触器,电容器,电抗器都是按照ABB选型手册选型的,唯有熔芯选用了铭熔的NT000,今天凌晨发现XLP保险座里的保险全部爆掉,最严重的造成了受总跳闸,全场停电,各位高手分析分析,一般是什么情况才能造成这么严重的后果?

proxy (1).jpg


proxy.jpg


IMG_5831.jpg

alexchn
2015年03月24日 18:48:28
2楼
审核通过了?顶一下
回复
姜振祥
2015年03月25日 07:52:42
3楼
这样 基本上就是接触不良导致的,
回复
呆呆123
2015年03月25日 08:10:44
4楼
学习学习学习
回复
fitman
2015年03月25日 09:13:14
5楼
姜振祥 发表于 2015-3-25 07:52 这样 基本上就是接触不良导致的,就是这样了。
回复
beida_energy
2015年03月25日 09:41:24
6楼
姜振祥 发表于 2015-3-25 07:52 这样 基本上就是接触不良导致的,严重同意!还是责任心的问题!
回复
alexchn
2015年03月25日 23:43:22
7楼
看来和我推断差不多,设备移交业主,业主就以为不用管了,明天带着热成像去现场再抓抓他们其它的设备隐患
回复
alexchn
2015年03月25日 23:45:01
8楼
姜振祥 发表于 2015-3-25 07:52 这样 基本上就是接触不良导致的,心里有底了
回复
lczb
2015年03月26日 06:28:18
9楼

路过学习学习
回复
wd0577
2015年03月30日 11:21:06
10楼
ABB现在的质量真TM差,别的项目接触器仪表老是出问题,
回复
qq_1427355605597
2015年03月30日 11:25:43
11楼
一觉得是设计时的容量配置不合理;二是觉得个别负载启动电流过大;三是觉得产品质量差。个人理解。