求一个疑问点,为什么这张一次图上面的进线柜是先断路器,再接隔离开关呢?
眼有界而心无疆
2017年03月14日 14:05:51
只看楼主

线路一般不都是先隔离开关,然后接断路器的吗?为什么这个一次图上面的进线柜正好是相反的,可以这样吗?求解


线路一般不都是先隔离开关,然后接断路器的吗?为什么这个一次图上面的进线柜正好是相反的,可以这样吗?求解

1233.jpg

杨爱民
2017年03月16日 12:12:26
2楼
对呀,对呀
回复
a396673967
2017年03月16日 12:38:05
3楼
应该设两个隔离 一前一后
回复
眼有界而心无疆
2017年03月17日 08:23:51
4楼
杨爱民 发表于 2017-3-16 12:12 对呀,对呀对呀,对呀 是什么意思,
回复
眼有界而心无疆
2017年03月17日 08:25:21
5楼
a396673967 发表于 2017-3-16 12:38 应该设两个隔离 一前一后这是生产一次图,设计院传过来的,像这样的方案,已经做过很多次了,
回复
风平浪静02
2017年03月17日 09:26:02
6楼
一般小的用户终端变电所采用这种设计也无大碍,电源侧过来还有一个专用的断开点的。而且这种开关是一个整体,程序是设计好的。要加下隔离开关也不是那么容易。
电压互感器也太多了。进线压变可以理解,取得操作电源。计量柜也需要电压互感器(有些地方还规定,计量柜必须放在进线柜前面)。之间的电压互感器不知道什么用了。
像这样用户终端变电所,无需检测10kV电压。开口三角一点意思也没有,供电企业整个10kV系统有一点接地,你这个开口三角也会有信号。哪是用户的问题,还是系统的问题呢?如果作用与跳闸,这样人家的故障,你先把自己的电源断掉了,故障还不能消除,是不是不应该呢?再说整个系统单相接地事故可能是平常的事情。
所以压变柜意义不大。
回复
眼有界而心无疆
2017年03月17日 16:47:50
7楼
风平浪静02 发表于 2017-3-17 09:26 一般小的用户终端变电所采用这种设计也无大碍,电源侧过来还有一个专用的断开点的。而且这种开关是一个整体 …断路器和隔离开关不是一个整体,断路器室VS1侧装式的,上隔离开关是GN30型的
回复
风平浪静02
2017年03月21日 10:49:00
8楼
眼有界而心无疆 发表于 2017-3-17 16:47 断路器和隔离开关不是一个整体,断路器室VS1侧装式的,上隔离开关是GN30型的HXGN一般叫环网柜,用于开闭所、用户终端变电所。内部空间较小,一般采用负荷隔离开关,带隔离开关的真空断路器,有移出式真空断路器,也有采用GN30的隔离开关。但要上下安装隔离开关有些困难。但也不是一定不可以。
回复
jinpcissy
2017年03月21日 11:00:36
9楼
一直以为环网柜都只装负荷开关的:L,没想到还能装断路器,下面的说明好像也都没提到断路器啊,不都是写的负荷开关么?为啥断路器用直流操作,负荷开关用交流操作,不能都用一样的么?望高手解答
回复
hongbo5588
2017年03月21日 13:06:53
10楼
这个问题问得好,简单说一下吧。
环网柜的型号规格比较多,真空负荷开关、真空断路器、隔离开关、SF6负荷开关、FN系列负荷开关等等,都是可以安装的。
一般我们说进线侧如果是断路器,那么就要配隔离开关,起到隔离作用。但是实际生产当中,环网柜下隔离的安装还是比较麻烦的(如果确需下隔离也是可以安装的),上隔离安装就很方便了。你这个图设计方案考虑的是成套厂便于安装,规范应该是下隔离是对的。出线侧还要JN15接地开关。
关于操作电源,同一组配电间隔应采用同一电压等级,最好是直流屏110V供电,安全可靠。
回复
眼有界而心无疆
2017年03月21日 14:14:43
11楼
hongbo5588 发表于 2017-3-21 13:06 这个问题问得好,简单说一下吧。环网柜的型号规格比较多,真空负荷开关、真空断路器、隔离开关、SF6负荷开 …环网柜下隔离的安装也不麻烦,进线柜—断路器+下隔离的方案我们也做过不少。我一直就是疑惑一点,进线柜居然也可以用上隔离+断路器的方案:昨天我特意请教了一下车间人员,他们说这种上隔离的进线柜方案的下门就完全靠电磁锁来保证安全,也没有把断路器的进出线端隔开分室。
回复

相关推荐

APP内打开