关于变压器低压侧母排与进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题?
花样百出00
2017年11月17日 14:59:00
只看楼主

关于变压器低压侧母排和进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题如变压器出线端和进线柜断路器连接排为单相100*10,出线柜汇流排单相为2*(100*10), 有人回答是(变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施) 1、我想问的是制造和设计规范是以什么为依据来计算电流大小的? 2、当出线柜负载电流很大,但是进线柜断路器的额定工作电流是根据变压器额定电流来配的,那出线柜选用双排有什么用呢?

关于变压器低压侧母排和进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题
如变压器出线端和进线柜断路器连接排为单相100*10,出线柜汇流排单相为2*(100*10),
有人回答是( 变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施)
1、我想问的是制造和设计规范是以什么为依据来计算电流大小的?
2、当出线柜负载电流很大,但是进线柜断路器的额定工作电流是根据变压器额定电流来配的,那出线柜选用双排有什么用呢?
3、至于变压器通风冷却措施,我想说的,大多变压器都是放在地下室柜内的,至于风冷无非是加几个风机排风,对于柜内低压出线排散热能起多大作用?
4、为什么汇流排不以变压器额定电流*1.3~1.5(考虑到变压器短时超载运行和三相电压不平衡)而是变压器额定电流*2?
另外变压器大多正常运行只会用到额定容量80%。
欢迎大家进来交流!

免费打赏
qq_1663485428660
2022年09月18日 15:19:44
2楼

你好,问题有答案了吗?

回复
electricity
2022年10月04日 10:16:41
3楼

没有这种说法

回复
hanzhg54
2022年10月04日 12:27:47
4楼

你说的情况只是个例,我还没见过出线排比进线排大的情况。

回复
超人不会fei
2022年10月26日 09:44:09
5楼

你好还在吗

回复

相关推荐

APP内打开