10kv进线柜过流和速断整定值计算
qq_1483947497974
2017年02月17日 18:39:56
来自于继电保护
只看楼主

一个是两台500变压器,进线变比100/5;一个是一台500一台630变压器,变比100/5;求解

一个是两台500变压器,进线变比100/5;一个是一台500一台630变压器,变比100/5;求解
免费打赏
十月逍遥
2017年09月14日 16:22:03
12楼
谢谢楼主分享好资料
回复
独孤微尘
2018年10月09日 10:53:23
13楼
谢谢楼主分享好资料
回复
wuchiqun
2018年11月28日 17:18:45
14楼

可按额定电流计算。已知CT1  100/5  20:1   容量1000kva      CT2  100/5   20:1   容量1130kva

1.  Ie=2.89A  过流1. Ie=2.89A 步长f=15s  过流2. 1.5Ie=4.34A 步长f=3s  过流3. 4Ie=11.56A 步长f=0.02s      2. Ie=3.26A  过流1. Ie=3.26A 步长f=15s  过流2. 1.5Ie=4.89A 步长f=3s  过流3. 4Ie=13.04A 步长f=0.02s    如果微机是按一次电流计算的,应乘以20设置。

回复
jm050601
2018年12月05日 08:27:58
15楼
知进线柜的保护CT变比都是100/5,楼主估计想问,这个进线柜的速断、过流的整定值? 虽然我不会,但是我记得算保护定值是需要系统最大运行和最小运行阻抗的
回复