13.8KV电压等级要用什么柜型生产
zhangcongjun2005
2011年11月25日 15:58:21
只看楼主

13.8KV 电压等级的系统要用什么柜型来生产,项目是国外的矿山用的,我们国内的KYN28最高电压为12KV,所以应该是不能用的,要是用KYN61,电压等级为35KV,与13.8KV相关太远,估计也是不合适。请有此方面项目经验的给点意见,由于电压等级不常规,电气标准也不一样,所以估计很多的元件要特制,像断路器,互感器等。请各位能人多多帮忙,谢谢!

2011年11月26日 12:19:41
2楼
用24千伏的柜子和元件
回复
mayer123
2011年12月01日 10:22:30
3楼
24kV开关柜。目前江苏有部分电网在试用24kV电压等级产品。现在深圳也在上24kV系统。
现国内大型点的成套厂都已经开发了24kV开关柜。
回复
wping250231
2011年12月02日 11:28:58
4楼
17.5这个就可以了
回复
ganm1234a163
2014年06月20日 09:54:43
5楼
同意楼上的观点,用17.5kV
回复
dylan3940
2014年06月20日 11:50:57
6楼
wping250231 发表于 2011-12-2 11:28 17.5这个就可以了赞同,。17.5kV也是12kV电压等级,是发电机出口断路器和柜子的额定电压。普通KYN28-12选用高原型加强绝缘的绝缘件完全可以达到此电压等级要求,只要补做型式试验报告和做对应的出厂试验就可以满足要求。
回复
electricity
2016年06月15日 09:45:47
7楼
dylan3940 发表于 2014-6-20 11:50 赞同,。17.5kV也是12kV电压等级,是发电机出口断路器和柜子的额定电压。普通KYN28-12选用高原型加强绝缘 …你好,补做型式试验是不是要把柜子拉倒西高所,电科院呢?
回复

相关推荐

APP内打开