工厂自建发电,容量再20MW以下,发电机出口电压等级10.5kV
发电机直连发电机母线,从发电机母线上再分别馈出两条线路,一条并网,一条给厂用电母线
现在有人提出,因为发电机出口电压10.5kV,所以厂用电母线也应当是10.5kV,相应的厂用变压器变比也应当选用10.5/0.4kV,而不是10/0.4kV
我想问问他说的是否有道理,因为规范上厂用电电压等级都是6kV、10kV,没用提过10.5
另外是不是只有和发电机单元连接的变压器,组成发电机变压器组的变压器发电机侧电压等级才和出口电压一样是10.5kV的?比如我多台出口电压6.3kV发电机汇集到一个升压站母线上,再从升压站母线上设置一台升压变,那这台升压变应该用6/10,还是6.3/10
2楼
10.5KV变400V,对
保持一致,对。当然经厂变或电抗器更好,但你这个电厂太小了。
回复
3楼
1变压器10/0.4kV高压侧有分接头,可调的,此处10kV为标称电压,与10.5kV为同一电压等级。
2 用6/0.4kV即可。
回复
4楼
北方郎 发表于 2015-11-22 10:36 1变压器10/0.4kV高压侧有分接头,可调的,此处10kV为标称电压,与10.5kV为同一电压等级。2 用6/0.4kV即可 …10±2x2.5%的变压器,要是调到10.5kV就是最大一档了,然后有人提出,现在都最大档了,将来晚上厂里负荷低的时候电压上去了怎么办?第二个意思是6/10kV的升压变吧,这个汇集母线上出去的变压器,是不是不用按照发电机变压器组考虑了?
回复
5楼
发电机出口接到厂用电的高压母线上,这种直配系统不太好。
1、直配系统的速断保护会很大,因其接在发电机出口上,系统阻抗太小;
2、厂用电系统母线下一发生故障,将直接影响发电机(严重时会把发电机搞跳闸的!)。
发电机出口接一路与厂用电母线(经一台断路器)作应急电源,正常应从电网上取电。
就是发电机经升压变送上电网,厂用电从电网接变压器到厂变母线,这样,厂用电与发电机分开,各自故障互不影响。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-11-22 15:51 发电机出口接到厂用电的高压母线上,这种直配系统不太好。1、直配系统的速断保护会很大,因其接在发电机 …没,发电机出口接发电机母线,从发电机母线上出一路馈出线做厂用电的进线有保安电源在,这样厂用电故障不影响发电机运行现在问题是有人要求这条厂用电母线上挂的厂用变选择10.5/0.4,而不是10/0.4
回复
7楼
kuramazgl 发表于 2015-11-22 13:17 10±2x2.5%的变压器,要是调到10.5kV就是最大一档了,然后有人提出,现在都最大档了,将来晚上厂里负荷低 …1、可能性是存在的。但是要具体计算,末端电压不超过5%即可;2、对。
回复
8楼
楼主你没有一些电厂图纸参考吗?那个人的意见是对的,10.5,6KV是6.3,没错。不论2万的生物质,还是60万的大火电!
发电机出口直接接厂用电也可以吧,凑合,因为你的机组太小了,国内有的小机组是这做的。当然完美的肯定是接10.5KV电抗器或者10.5/6.3KV的高厂变。
回复
9楼
北方郎 发表于 2015-11-23 09:43 1、可能性是存在的。但是要具体计算,末端电压不超过5%即可;2、对。再请教个问题,如果厂用变选10.5/0.4,那我挂在这段母线上的高压厂用电机,是不是得要求正常工作电压10.5kV而不是10?
回复
10楼
electricity 发表于 2015-11-23 14:33 楼主你没有一些电厂图纸参考吗?那个人的意见是对的,10.5,6KV是6.3,没错。不论2万的生物质,还是60万的大 …那汇集母线升压那个呢,那个升压变的低压侧应该是多少的?
回复
11楼
建议您看一下<
<配三>
>第258页例6-1,您就知道了.
配三>
回复