小型发电(20MW以下)厂用电母线电压等级是否应该和发电机出口电压等级保持一致?
kuramazgl
kuramazgl Lv.2
2015年11月21日 18:24:15
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-22 10:36 编辑 工厂自建发电,容量再20MW以下,发电机出口电压等级10.5kV发电机直连发电机母线,从发电机母线上再分别馈出两条线路,一条并网,一条给厂用电母线现在有人提出,因为发电机出口电压10.5kV,所以厂用电母线也应当是10.5kV,相应的厂用变压器变比也应当选用10.5/0.4kV,而不是10/0.4kV我想问问他说的是否有道理,因为规范上厂用电电压等级都是6kV、10kV,没用提过10.5

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-22 10:36 编辑

工厂自建发电,容量再20MW以下,发电机出口电压等级10.5kV
发电机直连发电机母线,从发电机母线上再分别馈出两条线路,一条并网,一条给厂用电母线
现在有人提出,因为发电机出口电压10.5kV,所以厂用电母线也应当是10.5kV,相应的厂用变压器变比也应当选用10.5/0.4kV,而不是10/0.4kV
我想问问他说的是否有道理,因为规范上厂用电电压等级都是6kV、10kV,没用提过10.5

另外是不是只有和发电机单元连接的变压器,组成发电机变压器组的变压器发电机侧电压等级才和出口电压一样是10.5kV的?比如我多台出口电压6.3kV发电机汇集到一个升压站母线上,再从升压站母线上设置一台升压变,那这台升压变应该用6/10,还是6.3/10

electricity
2015年11月24日 11:19:40
12楼
10.5, 同发电机出口电压啊。我赛,您这根本就没有干过,让你负责啊?
回复
co1443663332961
2015年11月24日 12:20:45
13楼
用10.5/0.4是对的,但是应该考虑厂变保护动作或者高压侧故障不影响机组!!,如果用10/0.4则厂变低压侧电压会偏高
回复
dylan3940
2015年11月24日 12:30:05
14楼
根据系统计算,实际项目中使用过10.5/0.5的变压器,不算非标。