最近学习PLC,想用PLC编写一个低压(400V)两进线一母联自动切换的程序,想请大家对低压切换的情况提出点想法,谢谢! 我先把我想到的写出来! 一、状态表 本方案中的自动投切系统有两种方式,其状态表分别如下: a) 自投自复方式(将功能选择开关旋到“自投自复”位置) U1正常、U2正常
我先把我想到的写出来!
一、状态表
本方案中的自动投切系统有两种方式,其状态表分别如下:
a) 自投自复方式(将功能选择开关旋到“自投自复”位置)
|
U1正常、U2正常
|
U1异常、U2正常
|
U1恢复正常、U2正常
|
U1正常、U2异常
|
U1正常、U2恢复正常
|
1DL
|
合
|
分
|
合
|
合
|
合
|
2DL
|
合
|
合
|
合
|
分
|
合
|
3DL
|
分
|
合
|
分
|
合
|
分
|
b) 自投不自复方式(将功能选择开关旋到“自投不自复”位置)
|
U1正常、U2正常
|
U1异常、U2正常
|
U1恢复正常、U2正常
|
U1正常、U2异常
|
U1正常、U2恢复正常
|
1DL
|
合
|
分
|
分
|
合
|
合
|
2DL
|
合
|
合
|
合
|
分
|
分
|
3DL
|
分
|
合
|
合
|
合
|
合
|
注:U1/U2为进线1/进线2的进线侧母线电压, 使用电压继电器检测, 电压正常, 继电器常开点闭合;1DL为进线1的断路器开关,2DL为进线2的断路器开关,3DL为母联断路器开关。
定值部分:
T1~T3:分别为1DL、2DL、3DL分闸时间
T5~T6:分别为4DL、5DL、6DL合闸时间
T1~T3:分别为1DL、2DL、3DL分闸时间
T5~T6:分别为4DL、5DL、6DL合闸时间
注:程序需要达到以下功能:
- 识别非法操作(指机械操作低压断路器分合闸)、开关偷跳,发出报警信息,且终止程序运行。
- 考虑合闸弹簧储能情况
- 利用防跳系统,在非法操作的情况下,使断路器无法操作(可选功能)