大家觉得这高压电容柜哪种方案配置比较好?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月01日 20:41:58
只看楼主

大家帮我看看哪种配置比较合理?

大家帮我看看哪种配置比较合理?
免费打赏
mr_chen188
2014年01月01日 20:42:56
2楼
谢谢先,希望大师们帮忙分析下
回复
mr_chen188
2014年01月02日 11:26:39
3楼
师傅帮我分析分析下,这两个电抗器到底怎么放才合理?:)
回复
mr_chen188
2014年01月02日 17:48:19
4楼
我再顶下,没有人能回答呢?
回复
mr_chen188
2014年01月02日 20:45:56
5楼
兄弟们 帮我看看啊 这个电抗器到底放哪个位置比较好?????:):):):):)
回复
mr_chen188
2014年01月03日 12:57:01
6楼
大神在哪里?
回复
wd0577
2014年01月05日 11:27:48
7楼
mr_chen188 发表于 2014-1-3 12:57 大神在哪里?放电容器前面好一点,放后面经常出问题
回复
mr_chen188
2014年01月05日 12:46:09
8楼
wd0577 发表于 2014-1-5 11:27 放电容器前面好一点,放后面经常出问题为什么电抗器放电容器后面经常出问题?可我看到成套厂家把电抗器放后面了
回复
lzs005
2014年01月06日 10:17:59
9楼
哪个放前面,哪个就更容易出问题
回复
mr_chen188
2014年01月06日 10:20:08
10楼
lzs005 发表于 2014-1-6 10:17 哪个放前面,哪个就更容易出问题你也觉得电抗器应该放在最后呢?能解释下吗?
回复
fitman
2014年01月06日 13:15:04
11楼
mr_chen188 发表于 2014-1-6 10:20 你也觉得电抗器应该放在最后呢?能解释下吗?也不就是一个电抗器前置与后置的问题吗!前置的话接线简单(高压产品这可是大大的好处),并且能限制电容器发生短路时的电流,因此好处是明摆着的。缺点是对电抗器的要求较高。如果是大容量的补偿装置,前置电抗器应与电抗器厂家交流一下。但由于你是这么小容量的东东,只要是正规厂家生产的合格产器都没问题。