12楼
fitman 发表于 2014-1-6 13:15 也不就是一个电抗器前置与后置的问题吗!前置的话接线简单(高压产品这可是大大的好处),并且能限制电容 …300KVAR小吗?我是把电抗器放在电容器后面的,这样的话电容器就是三角型接法,显然我电容柜即使出现单相故障了,我另外两项还是能够正常投运的,三角型相电压等于线电压,考虑安全起见我把电容器放在电抗器前面
回复
13楼
mr_chen188 发表于 2014-1-6 13:25 300KVAR小吗?我是把电抗器放在电容器后面的,这样的话电容器就是三角型接法,显然我电容柜即使出现单相故 …天阿!你做的是高压补偿,这点容量是小得不能再小了。不能接在三角形,那是低压的做法,高压是不允许的。
回复
14楼
fitman 发表于 2014-1-6 15:15 天阿!你做的是高压补偿,这点容量是小得不能再小了。不能接在三角形,那是低压的做法,高压是不允许的 …同意13楼的意见,另外图中的TV应直接并在电容器的两端,否则当熔断器熔芯熔断后,电容器无法放电,是极大的安全隐患。
回复
15楼
cqtxm 发表于 2014-1-6 15:24 同意13楼的意见,另外图中的TV应直接并在电容器的两端,否则当熔断器熔芯熔断后,电容器无法放电,是极大 …放电线圈都已经并上去了放心,我们有批柜子高压电容柜就是将电抗器放在电容器后面的,而且柜子已经投运了,照你这么说要出问题?????
回复
16楼
赞同11#说的,电抗器放在中性点侧比较好!从限制合闸涌流和抑制谐波来说,两种方案均可实现,作用一样;但是电抗器安装在中性点侧,电抗器正常运行时承受的对地电压低,受短路电流冲击小。对电抗器动热稳定要求比较低一些,对电抗器安全运行有好处!故一般采用电抗器接在中性点侧!如果电容器接在中性点侧也能正常运行。
赞同14#说的,放电线圈直接接在电容器两端!
回复
17楼
gaozhuo2008qz 发表于 2014-1-6 16:43 赞同11#说的,电抗器放在中性点侧比较好!从限制合闸涌流和抑制谐波来说,两种方案均可实现,作用一样;但是 …照你意思电抗器还是放在末端好是吧?就是电抗器采用星型接法?
回复
18楼
mr_chen188 发表于 2014-1-6 17:03 照你意思电抗器还是放在末端好是吧?就是电抗器采用星型接法?是的!高压本来就是星形接法的!
回复
19楼
谢谢 总算遇到明白人了 ,我现场投运的电容柜就是采用下面这种方案的
回复
20楼
10个字10个字10个字10个字10个字10个字
回复
21楼
bcdcpyui 发表于 2014-1-6 21:06 10个字10个字10个字10个字10个字10个字什么……….
回复