大家觉得这高压电容柜哪种方案配置比较好?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月01日 20:41:58
只看楼主

大家帮我看看哪种配置比较合理?

大家帮我看看哪种配置比较合理?
免费打赏
电气meinv
2014年01月07日 15:31:40
22楼
在并联电容器设计规范中有要求,电抗器如果在电容器的电源侧,并应校验其耐受短路电流的能力。当油浸式铁心电抗器和干式铁心电抗器的耐受短路电流的能力不能满足装设电源侧时,应装设于中性点侧。
回复
mr_chen188
2014年01月07日 15:58:07
23楼
这是低压0.38KV系统的电容柜配置瞬间有亮瞎了........
回复
mr_chen188
2014年01月07日 15:58:28
24楼
本帖最后由 mr_chen188 于 2014-1-7 16:08 编辑 yingzi0112 发表于 2014-1-7 15:31 在并联电容器设计规范中有要求,电抗器如果在电容器的电源侧,并应校验其耐受短路电流的能力。当油浸式铁心 …看看我上面低压电容柜
回复
lz19870501
2014年01月08日 12:42:50
25楼
学习了,不懂这个
回复
liu583829685
2014年01月09日 11:42:35
26楼
《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008
一中压星接,低压可星接也可角接
二4.2.3并联电容器装置的串联电抗器宜装设于电容器的电源侧,并应校验其耐受短路电流的能力。当油浸式铁心电抗器和干式铁心电抗器的耐受短路电流的能力不能满足装设电源侧时,应装设于中性点侧。
三4.2.6并联电容器装置的放电线圈接线应符合下列规定:
1 放电线圈与电容器宜采用直接并联接线。2 严禁放电线圈一次绕组中性点接地。

回复
lmf651
2014年01月10日 09:11:04
27楼
2中方案都可以
回复
tmzx.3102
2014年01月10日 09:26:58
28楼
好想弄明白,但总觉得云里雾里的
回复
fdy9558
2014年01月10日 21:17:39
29楼
:)学习 学习
回复
mr_chen188
2014年01月11日 23:58:54
30楼
liu583829685 发表于 2014-1-9 11:42 《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008一中压星接,低压可星接也可角接二4.2.3并联电容器装置的串联电 …分析到位 但是这句话什么意思?
回复
a396673967
2016年04月30日 08:58:19
31楼
感谢楼主的分享,
回复

相关推荐

APP内打开