22楼
在并联电容器设计规范中有要求,电抗器如果在电容器的电源侧,并应校验其耐受短路电流的能力。当油浸式铁心电抗器和干式铁心电抗器的耐受短路电流的能力不能满足装设电源侧时,应装设于中性点侧。
回复
23楼
这是低压0.38KV系统的电容柜配置瞬间有亮瞎了........
回复
24楼
本帖最后由 mr_chen188 于 2014-1-7 16:08 编辑 yingzi0112 发表于 2014-1-7 15:31 在并联电容器设计规范中有要求,电抗器如果在电容器的电源侧,并应校验其耐受短路电流的能力。当油浸式铁心 …看看我上面低压电容柜
回复
25楼
学习了,不懂这个
回复
26楼
《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008
一中压星接,低压可星接也可角接
二4.2.3并联电容器装置的串联电抗器宜装设于电容器的电源侧,并应校验其耐受短路电流的能力。当油浸式铁心电抗器和干式铁心电抗器的耐受短路电流的能力不能满足装设电源侧时,应装设于中性点侧。
三4.2.6并联电容器装置的放电线圈接线应符合下列规定:
1 放电线圈与电容器宜采用直接并联接线。2 严禁放电线圈一次绕组中性点接地。
回复
27楼
2中方案都可以
回复
28楼
好想弄明白,但总觉得云里雾里的
回复
29楼
:)学习 学习
回复
30楼
liu583829685 发表于 2014-1-9 11:42 《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008一中压星接,低压可星接也可角接二4.2.3并联电容器装置的串联电 …分析到位 但是这句话什么意思?
回复
31楼
感谢楼主的分享,
回复