我有一个项目出现进线仪表显示容性,而无功补偿控制器显示感性,而且功率因数显示只有0.84感性,当 自动模式开启,所有支路电容器都投入,而且功率因数越补越低,最后达到只有0.04感性,请哪位大神帮我分析分析原因?

我有一个项目出现进线仪表显示容性,而无功补偿控制器显示感性,而且功率因数显示只有0.84感性,当 自动模式开启,所有支路电容器都投入,而且功率因数越补越低,最后达到只有0.04感性,请哪位大神帮我分析分析原因?
免费打赏
beida_energy
2016年03月31日 16:08:04
2楼
能否画个示意图看看?
回复
sjashj
2016年04月21日 11:26:22
3楼
估计接线错误,检查进线相序
回复
菜包文
2016年04月21日 20:26:48
4楼
相序,进线电动的线都查一下
回复
jackjack30173017
2016年06月06日 10:16:38
5楼
检查下APFR的检测线,和角度设置,
通常是相位角反相.
进线表显示容性,应是电压电流不同相造成,或是电流线方向错
回复