电机就地无功补偿的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年05月08日 13:36:55
只看楼主

本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 编辑 我有个75kW的异步电机,距离馈线柜160米,我想做一个小箱子放一个25kvar的电容,箱子里一个空开,空开上端接电动机,下端接去电容,这个空开平时电机不论启停都一直合着。这样做可以吗?fitman:这个是就地补偿优先考虑的方案。另外要注意几点:1、补偿容量为电机空载容量的90%;2、做好电容器的接触保护;3、电容器优选园柱形带拉断,内置电抗的型号。

本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 编辑

我有个75kW的异步电机,距离馈线柜160米,我想做一个小箱子放一个25kvar的电容,箱子里一个空开,空开上端接电动机,下端接去电容,这个空开平时电机不论启停都一直合着。这样做可以吗?

fitman:这个是就地补偿优先考虑的方案。另外要注意几点:
1、补偿容量为电机空载容量的90%;
2、做好电容器的接触保护;
3、电容器优选园柱形带拉断,内置电抗的型号。
注意:本方案不适合会运行在第四象限工况的电机(升降机类),以及太频繁起动的电机(这个看经济成本)。
xieengineer
2014年05月08日 13:52:33
2楼
个人认为不妥。理由如下:
空开上端接电容器,意味着,送电到本空开的上级开关即使处于断电状态,由于电容器没有放电回路,线路仍将保持很长一段时间的高电压,此电压足以造成人身伤亡。
回复
xinshiji168
2014年05月08日 13:54:23
3楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-5-8 13:55 编辑 xieengineer 发表于 2014-5-8 13:52 个人认为不妥。理由如下: 空开上端接电容器,意味着,送电到本空开的上级开关即使处于断电状态,由于 …空开上端只和电容器连接,没有上级开关。下端只接接电机。此空开和电容器放在同一个箱子里,放在电机附近。可以吗?
回复
电气交流
2014年05月08日 14:48:00
4楼
概念错误,楼主。
回复
xinshiji168
2014年05月08日 14:50:51
5楼
电气交流 发表于 2014-5-8 14:48 概念错误,楼主。谢谢!这个箱子不装了!能否解释一下。
回复
iamcmh
2014年05月08日 17:05:41
6楼
不用自己设计
有成套的电机就地补偿装置,选个合适的装就是了。
回复
bc04102
2014年05月08日 19:39:58
7楼
:):):):):):):):):)电容柜和其他设备是并接关系,不是串联
回复
xinye10
2014年05月08日 19:41:41
8楼
帮你 @fitman :lol
回复
beida_energy
2014年05月08日 20:57:26
9楼
不合适!
应该使用电容切换专用接触器进行控制。
回复
fitman
2014年05月08日 21:13:41
10楼
呵呵,楼上的朋友!我还是第一回遇到这个功能。
可以的!就地补偿就应该如此。简单,省钱。
不存在沙法说的危险,不说电容内有放电电阻,电机的绕组本身就是最好的放电装置。
应要注意的问题是:
1、选合适的容量,这个用多说了,现在基本都会算了。
2、注意现场的用电安全,其实这不是补偿的问题,所有现场用电设备都要注意的。
3、此方案不适合升降机类电机的补偿。
另外,空开习惯上还是上端接电机,下端接电容器。
回复
北大山人
2014年05月08日 21:42:33
11楼
fitman 发表于 2014-5-8 21:13 呵呵,楼上的朋友!我还是第一回遇到这个功能。可以的!就地补偿就应该如此。简单,省钱。不存在沙法说 …如果那个断路器跳闸了,电容器就无法放电了。利用电动机放电,要保证放电的通路,但是目前中间有个断路器嘛!所以,控制啥,就要用啥元件,这样较为规范。另外加一句,此方案适用于较为稳定的负荷状态。负荷变化较大不合适,因为电容是固定的。
回复