电机就地无功补偿的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年05月08日 13:36:55
只看楼主

本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 编辑 我有个75kW的异步电机,距离馈线柜160米,我想做一个小箱子放一个25kvar的电容,箱子里一个空开,空开上端接电动机,下端接去电容,这个空开平时电机不论启停都一直合着。这样做可以吗?fitman:这个是就地补偿优先考虑的方案。另外要注意几点:1、补偿容量为电机空载容量的90%;2、做好电容器的接触保护;3、电容器优选园柱形带拉断,内置电抗的型号。

本帖最后由 fitman 于 2014-5-13 08:57 编辑

我有个75kW的异步电机,距离馈线柜160米,我想做一个小箱子放一个25kvar的电容,箱子里一个空开,空开上端接电动机,下端接去电容,这个空开平时电机不论启停都一直合着。这样做可以吗?

fitman:这个是就地补偿优先考虑的方案。另外要注意几点:
1、补偿容量为电机空载容量的90%;
2、做好电容器的接触保护;
3、电容器优选园柱形带拉断,内置电抗的型号。
注意:本方案不适合会运行在第四象限工况的电机(升降机类),以及太频繁起动的电机(这个看经济成本)。
fitman
2014年05月09日 11:08:07
12楼
常规低压补偿电容器一定有内置放电电阻。电机的绕组能快速放电,有利于实现电机频繁启停的保偿。不用担心放电的问题。如是电机不是重要负荷,设计合理和电容器质量好点,空开都可以省去(不过一般的设计人员还是加上吧)!
回复
wrgwrhr
2014年05月10日 11:49:35
13楼
常规低压补偿电容器一定有内置放电电阻。电机的绕组能快速放电,有利于实现电机频繁启停的保偿。不用担心放电的问题。如是电机不是重要负荷,设计合理和电容器质量好点,空开都可以省去(不过一般的设计人员还是加上吧)!
回复
xinshiji168
2014年05月10日 14:56:48
14楼
fitman 发表于 2014-5-8 21:13 呵呵,楼上的朋友!我还是第一回遇到这个功能。可以的!就地补偿就应该如此。简单,省钱。不存在沙法说 …谢谢!我想再次确认一下:我的箱子里有一个空开和一个电容器,空开下端连接电容器,空开上端连接电机接线端子,此空开不论电机运行或者停止状态一直保持合着的状态。75kw的电机驱动一个皮带机。可行的话,我就把这个箱子装上了。多谢了!我看一般的的无功补偿回路有接触器?就是电机启动时连接电容的接触器吸合,电机停止后,接触器断开,电容即和电机隔离开了。
回复
beida_energy
2014年05月10日 16:29:36
15楼
fitman 发表于 2014-5-9 11:08 常规低压补偿电容器一定有内置放电电阻。电机的绕组能快速放电,有利于实现电机频繁启停的保偿。不用担心放 …开关还是要有的,如果不加开关,把电容并在电动机旁,电动机的开关和热保护都要重新整定和选择。如果直接挂在电源上,没有保护?那怎么行嘛!
回复
电气书生
2014年05月10日 23:11:14
16楼
学习了,对这个就地补偿第一次看
回复
fitman
2014年05月11日 14:53:56
17楼
xinshiji168 发表于 2014-5-10 14:56 谢谢!我想再次确认一下:我的箱子里有一个空开和一个电容器,空开下端连接电容器,空开上端连接电机接线 …方案是可行的。要做好的就是我上面说的三点。确认你的电机工作模式不会有恒转矩制动工况(升降机),用电机空载电流校验电容器容量(90%及以下),做好安全防护(别让一般人接触到带电部分)。
回复
fitman
2014年05月11日 15:04:10
18楼
beida_energy 发表于 2014-5-10 16:29 开关还是要有的,如果不加开关,把电容并在电动机旁,电动机的开关和热保护都要重新整定和选择。如果直 …不单独带开关也是可行的。电机的速断保护同样为电容器提供了短路保护。由于低压电容器的自愈性,可不用过载保护或者说用了也没效果(这果要展开讨论就太费时了)。因此作为就地保偿的电容器不一定要独设保护,早期方案就是如此)。当然,现在一个开关也不值多少钱,他作为电容损坏时起隔离作用而不用停电机,也是可以的。有一点你说的对就是电机的热继可调小一点。
回复
beida_energy
2014年05月11日 20:24:25
19楼

首先,你的这句话,就能显出你的电气素质很高,概念很清晰。一般人不一定看准,结果或为相反。
其次,也是因为这个问题,我才担心的电动机保护的重新整定问题。因为这个很难整定准确,那么热保护就会无效和无序。这也是我主张的即使末端保护,也把电容器直接挂在电源上,中间通过刀熔开关和电容接触器才比较安全有效。当然这需要成本。
另外请问,电容器本身的放电电阻,放电时间一般多大?不是很迅速吧?
比如,当电容接触器没有问世时,我们通过接触器的常闭点接两组380V的电阻降压指示灯来进行放电,那时候觉得就是1S左右。
回复
xinshiji168
2014年05月12日 08:11:00
20楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2014-5-12 08:13 编辑 beida_energy 发表于 2014-5-11 20:24 首先,你的这句话,就能显出你的电气素质很高,概念很清晰。一般人不一定看准,结果或为相反。其次,也 …电容器挂在电源上,具体怎么接呢?能否说的再详细些?保护要调小,是因为开关柜馈线的无功电流变小,总电流小,所以要调低热继的保护值对吧?
回复
beida_energy
2014年05月12日 08:19:04
21楼
xinshiji168 发表于 2014-5-12 08:11 电容器挂在电源上,具体怎么接呢?能否说的再详细些?保护要调小,是因为开关柜馈线的无功电流变小,总电 …就是跟电动机并列啦!就是跟电动机的控制不发生联系。比如,在电动机的保护原件前面连接不就好了。末端补偿,主要达到补偿距离近就可以了,不用跟电动机的控制发生密切联系。
回复

相关推荐

APP内打开