16平方铜电缆为何带不动18.5千瓦电机?
wx_49656123
2023年11月28日 13:54:25
只看楼主

在电力传输中,电缆的截面积和电机的功率是决定电力传输效率的重要因素。然而,有时我们会遇到电缆无法带动指定功率的电机的情况,这可能是因为电缆的截面积不足或电压降过大导致的。本文将通过具体的计算和分析,探讨16平方铜电缆为何可能带不动18.5千瓦电机的原因。

在电力传输中,电缆的截面积和电机的功率是决定电力传输效率的重要因素。然而,有时我们会遇到电缆无法带动指定功率的电机的情况,这可能是因为电缆的截面积不足或电压降过大导致的。本文将通过具体的计算和分析,探讨16平方铜电缆为何可能带不动18.5千瓦电机的原因。




电缆截面积不足



电缆的截面积决定了它的导电能力,而电机的功率需要足够的电流才能正常运行。如果电缆的截面积太小,导致电流密度过大,就会导致电缆内部产生较大的电阻。这会引起电能损耗和电压降,从而影响电机的正常运行。


电流I与电功率P和电压U之间的关系是:P = UI,其中I= P/U。如果电流超过了电缆的额定电流,就可能导致电压降,影响电机正常工作。



电压降过大



电缆通过时会有一定的电阻,导致电流通过后会有电压降。如果这个电压降超过了电机所能承受的范围,电机可能无法正常工作。特别是在长距离传输中,电压降可能会成为一个显著的问题。


电压降(ΔU)可以通过欧姆定律计算:U = I R ,其中 ( R ) 是电阻。如果电阻较大,电压降就会增加,可能导致电机无法正常启动。



线路长度过长



如果电缆的长度较长,电阻会进一步增加,导致更大的电压降。这对于电力传输来说尤为重要,因为在长距离传输中,电阻和电压降的影响更为显著。


电阻 R 与电缆长度L和电阻率 ρ之间的关系是:ρ=RS/L 其中S电缆的横截面积。如果线路长度过长,电阻将增加,导致更大的电压降。




举例说明



假设电缆长度为1500米,继续使用公式R=ρL/S计算电缆的电阻,1500米是电缆长度,16 平方毫米是电缆的横截面积。可以计算约为电阻 = 1.09欧姆。


接下来,使用电流I和电阻R计算电压降 △U,其中电流  I=P/U, P=18500V是电机功率,U=380V是电源电压。


I = 18500/380=48.68A


△U =IR


△U = 48.68 *1.09=52.94V


需要注意的是相电压的电压降,将其乘以 1.732得到线电压的电压降:


线电压△U=52.94*1.732=91.77V


对比电机的允许电压降,假设为额定电压的5%,即 20* 0.05=11V。将这个允许电压降乘以1.732 得到线电压的允许电压降:


线电压的允许电压降 = 11 *1.732=19V


通过计算得出16平方铜电缆产生的实际电压降已经超过了电机的允许电压降范围,所以16平方铜电缆无法带动18.5千瓦电机。


但是这仅仅是一个理论计算,实际情况还受到许多因素的影响,包括电缆质量、环境温度等。在实际应用中,建议进行详细的工程计算和测试以确保系统的可靠性。需要仔细选择电缆规格,确保其截面积、电阻等参数满足电机的需求,特别是在长距离传输或电流较大的情况下。

放水发电
2023年11月29日 09:01:27
3楼

这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

回复

相关推荐

APP内打开