图中:MT—主变、AT—高压厂用变、ET—励磁变、AET—辅助励磁变、 SFC—静止变频器、IT—变频器隔离变、AVR—励磁调节器、DSF—变频 器投切开关、DSE—励磁变低压侧投切开关、DSAE—辅助励磁变低压侧 投切开关、CBF—变频器隔离变压器高压侧断路器 为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
图中:MT—主变、AT—高压厂用变、ET—励磁变、AET—辅助励磁变、
SFC—静止变频器、IT—变频器隔离变、AVR—励磁调节器、DSF—变频
器投切开关、DSE—励磁变低压侧投切开关、DSAE—辅助励磁变低压侧
投切开关、CBF—变频器隔离变压器高压侧断路器
为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
答:接在220KV以上电压系统中的大型发电机--变压器组,在进行同步并列的过程中,作用于断口上的电压,随待并发电机与系统等效发电机电势之间相角差δ的变化而不断变化,当δ=180°时其值最大,为两者电势之和。当两电势相等时,则有两倍的相电压作用于断口上,有时要造成断口闪络事故。
断口闪络除给断路器本身造成损坏,并且可能由此引起事故扩大,破坏系统的稳定运行。一般是一相或两相闪络,产生负序电流,威胁发电机的安全。
为了尽快排除断口闪络故障,在大机组上可装设断口闪络保护。断口闪络保护动作的条件是断路器三相断开位置时有负序电流出现。断口闪络保护首先动作于灭磁,失效时动作于断路失灵保护。