0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
2楼
0.4KV的电容器用在纯电容补偿中。0.45KV的电容器用在配电抗器的情况下。
回复
3楼
这个问题百度了下,不过不是很明白,等待懂行的人来解答
回复
4楼
串了电抗器时,电容两端的电压会升高,所以电压等级也要高点。
回复
5楼
电容器是全负荷设备,一投入后产生的无功补偿量就是与实际运行电压的平方成正比。因此电容器的额定电压要与实际运行电压一至。
但另一方面。一般电容器的内部设计场强达到50V/ms以上。基本是电网中设计场强最高的产品,因此对过压是很敏感的,额定电压的选择要考虑实际电网的过压因素。
用你所说的。在变压器出口电压400V,电容器按额方式运行,输出额定容量。如果运行的电容器额定电压是450V,则输出容量只有79%。
早期产品就是按400V选的。后来随产品质量的下降和电网环境的变坏,现在选择415V已经被认为很激进。带7%电抗的有人居然选到470V了!
在我看来,常规选用420V以上的电容器,那不是设计错误就是电容器不合格!
回复
6楼
fitman 发表于 2014-5-19 11:44 电容器是全负荷设备,一投入后产生的无功补偿量就是与实际运行电压的平方成正比。因此电容器的额定电压要与 …我看的资料上讲配电抗器电容器电压会升高,所以要选高得,而且要是考虑电容引起的谐波电流什么的要选的更高一点。。。。
回复
7楼
选择自动补偿
回复
8楼
电容器的补偿量跟其电压有关,额定时最好,高于或者低于额定电压其补偿量都下降。所以,一般选择400V即可。
回复
9楼
beida_energy 发表于 2014-5-20 10:11 电容器的补偿量跟其电压有关,额定时最好,高于或者低于额定电压其补偿量都下降。所以,一般选择400V即可。补偿量是与实际加在电容器上电压的平方成正比的,为何有“高于或者低于额定电压其补偿量都下降”一说呀!
回复
10楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-5-20 21:23 编辑
一般情况下,当母线上谐波产生装置的视在功率总和大于主变容量的1/4时,补偿电容器回路加装谐波抑制电抗器。而当电容器回路串入电抗器后,会使电容器的端电压升高,比如10/0.4kV变电所低压侧安装一台400kvar补偿电容器柜,在其补偿支路中串联电抗率为6%的电抗器,串入电抗器后,电容器的端电压为400/(1-0.06)=426V,这时选就不能采用额定电压为400V的补偿电容器,而应该选择额定电压为450V的补偿电容器。
当额定电压为450V的补偿电容器接入400V的系统时,电容器输出容量为额定容量的(400/450)平方、即输出容量减少至额定容量的0.79倍;而串联6%的电抗器后,电容器输出容量为额定容量的 1/(1-6%),即又使输出容量增至额定容量的1.064倍。这样,450V、400kvar补偿电容器的实际输出容量为400×0.79×1.064=336kvar。
回复
11楼
beida_energy 发表于 2014-5-20 10:11 电容器的补偿量跟其电压有关,额定时最好,高于或者低于额定电压其补偿量都下降。所以,一般选择400V即可。好像在一本教材中,讲电压波动对电气设备的影响中,其中举例中就有移相电容器,额定时最高,偏离了,都会下降。
回复