无功补偿电容器额定电压问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2014年05月18日 14:14:04
只看楼主

0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!

0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
免费打赏
lxy11_
2014年05月20日 23:32:13
12楼
QQ截图20140520233042.png这本书里有详细解释
回复
lxy11_
2014年05月20日 23:35:07
13楼
回复
beida_energy
2014年05月21日 09:26:54
14楼
高低压配电 发表于 2014-5-20 23:35 http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2896167这是本论坛兄弟上传的意外的收获!谢谢!
回复
yuquan852
2014年08月09日 12:28:01
15楼
不错,谢谢分享。
回复
fitman
2014年08月09日 23:09:24
16楼
电容器的容量输出与运行电压的平方成正比,不存在额定电压时容量最大的现象。只是电容器在超电压下运行,寿命会大大减少!
回复
xuchaofeng_xcf
2014年08月10日 15:59:39
17楼
10#楼深入浅出,讲得好。感谢。不过我觉得实际电压高于电容额定电压补偿容量会大点,电容一般设计电压长期可运行为其1.1倍额定电压。
回复
xinshiji168
2014年08月11日 09:34:10
18楼
leedongcheng 发表于 2014-5-20 21:20 一般情况下,当母线上谐波产生装置的视在功率总和大于主变容量的1/4时,补偿电容器回路加装谐波抑制电抗器。 …我这里电压应该最高有410V的样子,补偿柜里只有电容,没有电抗,开关柜厂家配的电容是450V的,我的图纸上标的是400V的。这样说来,如果电压为400V,补偿容量减少到79%了对吧。还是应该用400V的电容器对吧
回复
枫林雨渡
2015年12月11日 17:31:28
19楼
GB50227-2008

5.2.2 电容器额定电压选择,应符合下列要求:
1、宜按电容器接人电网处的运行电压进行计算。
2、电容器应能承受 1. 1 倍长期工频过电压。
3、应计人串联电抗器引起的电容器运行电压升高。接人串联电抗器后,电 容器运行电压应按下式计算:
Uc=Us/1.732S(1-K)

式中 Uc—电容器的运行电压((kV);
Us—并联电容器装置的母线运行电压(kV); S—电容器组每相的串联段数; K—电抗率。
回复
liushifunihao
2015年12月13日 10:42:12
20楼
回复
冬日咖啡
2015年12月13日 14:24:35
21楼
高低压配电 发表于 2014-5-20 23:32 这本书里有详细解释这是什么书?
回复