请教关于低压进线柜内安装无功补偿的问题
bluesmap
bluesmap Lv.4
2014年05月08日 10:23:53
只看楼主

选用一台160kVA的干式变压器,负荷计算无功补偿功率需要30kvar,现在想把这30kvar低压无功补偿的设备放置在低压进线柜内,不知是否可行?

选用一台160kVA的干式变压器,负荷计算无功补偿功率需要30kvar,现在想把这30kvar低压无功补偿的设备放置在低压进线柜内,不知是否可行?
免费打赏
fitman
2014年05月08日 10:58:32
2楼
做好间隔是可以的。但注意电容器常坏,检修时不能影响设备的正常运行。
回复
xinye10
2014年05月08日 11:08:21
3楼
蛮想知道为什么要放到进线柜内?空间不够还是要省钱?
这个容量我们这儿一般两面柜,1面总柜(计量、总开、馈线)+1面无功补偿柜;
回复
beida_energy
2014年05月08日 11:20:13
4楼
自己做一个电容柜也可以,即最好能自动控制,买一个这样的无功补偿控制器,买几只电容器,再买几只电容切换接触器,再配一只电流互感器,上口放一只刀熔开关,每个分路加一只热继电器,配完线,齐活!
回复
engineershao
2014年05月08日 14:01:07
5楼
不建议搞非标的东西
回复
liaokongguang
2014年05月08日 17:20:05
6楼
要验收么?要验收我觉得应该不会过关的
回复
bluesmap
2014年05月09日 13:31:44
7楼
xinye10 发表于 2014-5-8 11:08 蛮想知道为什么要放到进线柜内?空间不够还是要省钱?这个容量我们这儿一般两面柜,1面总柜(计量、总开、 …进线柜是GGD的,里面就一个塑壳的断路器加互感器多功能表。要是无功补偿柜单独做一面,感觉很浪费,里面就放了30kvar的电容
回复
sjj19850925
2014年05月09日 16:09:36
8楼
这样做不行吧,验收肯定不过。非要做的话。可以考虑仿美变的做法!
回复