低压计量与无功补偿的问题
rkalin
rkalin Lv.4
2014年05月29日 10:16:11
只看楼主

如图所示:此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不

如图所示:
此方案中的计量是否有问题?计量作为动力计量,应该是计量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否会对计量产生干扰?各位大神有谁知道不

图纸2.jpg

免费打赏
向天索要1度电
2014年06月08日 09:20:29
2楼
计量没问题,计量计得是有功,而后面补偿的是无功。