很好很实用的大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程
关于变频启动设备的二次原理图
请问变频启动 接触器放在变频器前面还是后面啊 要是放在变频器前面,一上电接触器线圈不吸合变频器会上电么 能启动么
芯片解密也能走上绿色环保之路?
现代社会,人们追寻的是一种绿色环保的生活,其中低碳就成为人们生活绿色与否的衡量标准,由此越是绿色环保的产品越是会得到人们的喜爱。而美国的电子工程师制造出类一种芯片可以在水中溶解,这项技术可以让家庭中废旧的电子产品得以解决,非常环保。对于中国来说,是电子产品消费的大国,每年制造的电子垃圾非常的庞大,严重的影响了环境以及人们的健康生活,因此,可溶于水的芯片将是中国 芯片解密 的发展方向。【解密咨询
怎么判别晶闸管质量好坏
晶闸管质量好坏的判别可以从四个方面进行。第一是三个PN结均应完好;第二是当阴极与阳极间电压反向连接时能够阻断,不导通;第三是当控制极开路时,阴极与阳极间的电压正向连接时也不导通;第四是给控制极加上正向电流,当给阴极与阳极间加正向电压时晶闸管应当导通,把控制极电流去掉,仍处于导通状态。用万用表欧姆挡测量晶闸管的极间电阻,就可对前三个方面的好坏进行判断。具体方法是:用Rx1k或 Rx10k挡测量阴极与阳极之间的正反向电阻(控制极不接电压),此两个阻值均应很大。电阻值越大,表明正反向漏电电流愈小。如果测得的阻值很低,或近于无穷大,说明晶闸管已经击穿短路或已经开路,此晶闸管不能使用了。
单项可控硅与双向可控硅厂家
可控硅:是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN结的四层结构的大功率半导体器件。具有体积小、结构相对简单、功能强等特点,是比较常用的半导体器件之一。深圳高科特半导体有限公司就是专业生产可控硅的厂家。全国电子行业首家通过欧盟ROHS指令的生产厂商,丰富的无铅产品生产经验,技术力量雄厚,测试手段完善,产品质量稳定、供货及时,并能根据整体合理的评估和对市场的参考比较,推出高性价比的价格方案,让广大客户享受物美价廉的服务.各种规格电子配件及半导体材料;可控硅;三端稳压;低频大功率晶体三极管;节能灯用功率开关管;达林顿管等。
铜排表面硫化绝缘处理
请问 铜排表面硫化绝缘处理的方法与价格
【求解】三相可控硅控制,负载星形接法,零线电流会大吗?
如下图。有没有什么问题,所说N线电流会很大,为什么,最大会有多大?断路器和接触器会否能承受?
成套设计烦恼
设计院图纸不规范,导致成套设计困难大与甲方、设计院、营销、物流沟通不畅设计种类千变万化,设计困难工资低,工作量大设计涉及的知识面太宽,经验积累困难
10kV箱式变电站布局图
本帖最后由 山李晋东 于 2016-7-20 12:03 编辑 10kV/0.4kV箱式变电站布局图!!!
塑壳断路器的额定电流问题
1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
配电箱尺寸
我是一位新人,有很多问题请教各位。配电箱的箱体尺寸应试怎样确定啦!求救各位!:handshake :handshake
关于车间计件管理办法。。。。
我公司从事高低压成套开关柜的生产工作,从2012年开始实施计件工资制度,但是由于是初次实施,其中有许多的问题想不到,车间 许多地方管理不到位,现在由于供电公司改制,想要拿出一个正规的管理办法,所以想要麻烦各位坛友谁能帮帮忙 给个公司的计件管理办法,参照一下,小弟 先行谢过了。。。。
统计下现在有多少盘厂在用智能下线
就是用软件规划导线在盘柜中的路径并计算线长,在用下线机自动穿线号,下线。
接线端子什么时候能做到高防水效果的功能
速普 小编觉得接线端子的功能多、应用范围广,它能轻松面对恶劣的安装环境,能防尘、防震、防腐、防水、防尘等,但是对接线端子来说最难到达的就是高防水效果的功能。这是接线端子研发人员要努力攻破的难题。既然接线端子不能做到高防水功能,那么这个高防水功能暂时由谁来顶替呢?那就是防水接头。一般防水接头采用优质锌合金压铸、金加工而成,表面一般采用镀锌或镀硬铬处理,外型美观、结构紧密、无气孔、强度高,在与管道相连时有很好的密封性,同时兼备防震、防腐、防水、防尘等作用。
在PCB设计中有哪些要点?
PCB设计在整个电路板中非常重要,它决定着整个pcb的基础。本文总结了在PCB设计中一些需要注意的要点,以供参考。【解密专家+V信:icpojie】 1、选择PCB板材 选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问题会比较重要。 例如,现在常用的FR-4材质,在几个GHz的频率时的介质损(dielectric loss)会对信号衰减 有很大的影响,可能就不合用。就电气而言,要注意介电常数(dielectric constant)和介 质损在所设计的频率是否合用。
PCB抄板过有哪些程障碍因素?
PCB抄板过有哪些程障碍因素?下面针对PCB抄板过程可能造成短路因素的总结: 【解密专家+V信:icpojie】 一、跑锡造成的短路 1、在退膜药水缸里操作不当引起跑锡 2、已退膜的板叠加在一起引起跑锡 二、蚀刻不净造成的短路 1、蚀刻药水参数控制的好坏直接影响到蚀刻质量 三、可视微短路
pcb电路传输线效应的分析与处理
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ 以上的 电路设计 ,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ ,有一大部分甚至超过 100MHZ 。目前约 80% 的设计的时钟频率超过 50MHz ,将近 50% 以上的设计主频超过 120MHz ,有 20% 甚至超过 500M 。【解密咨询 +V 信: icpojie
江苏20kV电网设备标准(成套部分)
我有全套,但我只做成套,所以拿出成套部分与大家共享.如有人要其他的,请跟帖,我陆续提供交流金属封闭开关设备
高压10KV充气柜 现场问题
今天跑到现场,二次全没电,两下PT低压端 没有电压,估计是PT高压端的熔管爆了,听现在人说:合上低压这边微断几分钟后听到碰一声,再看到冒烟。。大虾们 分析下 哪里出问题了??
求充气柜的出厂检验报告
感觉本单位现用的充气柜出厂检验报告设计的不是很合适,不知哪位可以提供一下参考。
低压电缆分支箱开关选型疑问
近来经常接触小区内用的低压电缆分支箱,招标中有的是塑壳断路器的,有的是条形开关的,还有刀开关的,不知道这几种具体都有什么区别?从运行维护的角度看,哪种好一些?
低压分支线箱接上电缆后摇绝缘是否能带浪涌一起摇
1 、低压分支线箱接上电缆后摇绝缘是否能带浪涌一起摇 2、施工队要求好像是500伏摇表摇的相对低绝缘阻值最低是50兆欧,出自那个规范。 3、浪涌保护器是否可以用用摇表单向两头,可以的话阻值多少? 谢谢
GCK电容柜中装HY1.5氧化锌避雷器跟导轨式电源浪涌保护器有区别吗
GCK电容柜中装HY1.5氧化锌避雷器跟导轨式电源浪涌保护器有区别吗?我记得通常的话都接HY1.5W氧化锌的避雷器,我现在有份图纸设计给标的导轨式浪涌的型号,我现在在电容柜中装导轨式浪涌有关系吗?有没有人也这样做过啊!请各位大侠指点迷津
IC解密中程序调试有哪些关键技巧?
IC解密对芯片设计起到决定性作用,VR的使用则是为了更好系统与性能的实现,VR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥VR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件设计开发能力IC芯片解密的不断学习、实践提高。【解密专家+V信:icpojie】 在实际开发过程中,程序的调试可以从下几方面入手: 现在的高级语言编译器(如C编译器)可以产生效率很高的机器代码,因此建议大家尽量使用高级语言编写系统程序,
避免传输线效应的方法有哪些?
针对 传输线 问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在 PCB板上存在 传输线效应 的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率在50MHz布线长度应不大于1.5英寸。如果工作频率达到或超过75MHz布线长度应在1英寸。对于GaAs芯片最大的布线长度应为0.3英寸。如果超过这个标准,就存在传输线的问题。
20kv成套高压图
20kv成套高压图
探讨各种无功补偿、电容器、谐波等问题
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;
施耐德电气选型手册
施耐德电气选型手册
求教,10KV高压柜的同相之间有木有距离要求?
本人做了一个方案,计量柜带联络的,同相之间只有50mm,可不可以呀?
防爆电气设备防爆形式选
大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???欢迎大家给出自己的看法。。。
做直流屏的请进、
我有一个10KV开闭所、内有30面柜子 大概有20回出线左右、现在需要做直流屏, 需要几面柜子?直流屏选多大的比较好.可联系我QQ1299067481 非专业技术人员勿扰。
GCK低压抽屉柜铭牌垂直母线额定电流参数怎么打?
GCK低压抽屉柜垂直母线一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,请问低压柜铭牌上面的垂直母线额定电流参数分别应该怎么打?比如:60*6的铜排40°的载流量为920A,我认为不论有多少个抽屉,垂直母线的额定电流都是920A。但是抽屉的额定电流总和可以改变。如有2或3个抽屉的分散系数为0.9(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1022A(920除以0.9),但不能说垂直母线的额定电流为1022A;同理,开关柜装4或5个抽屉的分散系数为0.8(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1150A(920除以0.8),但不能说垂直母线的额定电流为1150A。垂直母线的额定电流只能是920A。请问我的理解对吗?
10KV站用变柜的熔断器电流怎么计算?
做设计时经常遇到像站用变柜和PT柜的熔断器选择的问题,比如说经常用XRNP-10/0.5A这个型号,我想问下各位高手,0.5A是怎么计算的?有时也会遇到5A和10A的,谁能举个例子帮忙说明下?谢谢!
【求助】大容量PT熔断器和控制电源模块烧毁,求分析
用3只3000VA的单相PT按照YY接法,变比为10/√3/0.1√3/0.22kV,没有剩余绕组,也无一次二次消谐装置。一次熔断器选用1A,送电时烧毁一次熔断器,换为3.15A后,将开闭所的几乎是所有的保护装置的控制电源模块烧毁,但不是一次烧毁。所有保护装置的控制电源,断路器的合闸电源,加热器及照明电源均取自PT的0.22kV绕组。请各位分析一下原因,这么大容量的PT是否应该如此应用?
过电压抑制柜?
过电压抑制柜与消弧消谐柜作用是一样的吗?有什么区别?
求助:如何实现送风机,排风机控制
一台送风机和一台排风机,分别由两接触器控制。控制要求如下:先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机;若排风机突然停机。则送风机应自动停机。如何实现?
请教:ABB VD4和New VD4在产品上有什么区别呀?New VD4有哪些改进之处?
请教:ABB VD4和New VD4在产品上有什么区别呀?New VD4有哪些改进之处?
怎么下载这款软件
怎么下载这款软件
电度表演示文稿
电度表 ppt
【讨论】关于低压成套开关接地要求的理解
有位同事这样理解低压成套开关接地要求,我不认同,想请教高手指点?关于内门板接地,我不知道标准里有没详细细致的描述。我个人的疑问有 就不带元器件的内门有何必要接地 ? 有什么理论依据(不谈标准) ? 不加有何安全质量问题 ? 就这我虽然不懂什么标准依据,但从电气基本常识来看 门板上带元器件的情况是有接地必要的。 标准里所规定的金属部位要接地我想是针对带可能带电的金属部位 有可能因元器件漏电造成触电危险,所以规定一定要接地。 但对于不带元器件的内门板一定要和地排牢靠连接我个人认为是多此一举的, 就算标准是有明确要求,我认为理论上也无实际依据。 本身不可能带电的金属部位,还特意弄条金属线将其连接到可能带电的金属件上合理吗? 是起到安全作用了 还是增加了不安全因数!? 假设我的柜体和 地之间的连接出现问题情况下(万一),这时相线和外壳故障连接了,因为地排和大地不通,也就是零地分开了,这时柜体壳体电压就等于相电压,内门此时和柜体连接不就是增加了带电面积更危险了吗。 反之没有任何可能性说 不做连接会 增加不安全因素,至少在强电没有实现 无线传输 前肯定是这样的。 因此 100% 不可能带电的金属钣金件我个人认为是无太大的接地必要。之所以说这么做只是为了迎合标准而已,并无实质的安全问题。 有不同意见的话请从电气理论上指点下我。