论坛
电气工程
更多
成套电气设备
1.431w
本版块主要对电气元件成套设备,无功补偿,电流互感器接地,电容补偿柜等类别的元件成套技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
请问此图纸中的负控遥信和跳闸都接在哪个点上
两条进线,有两台同样的受电柜,使用电气联锁互锁,目前需安装负荷控制终端,请问各位大侠遥信和跳闸要接在哪个点上
大家有好一点的1600安的刀熔开关吗
1600的好少阿,大家帮忙看看有没有好的推荐一下,本来是用爱芬的,可他这个级别的没通过3C,其它的合适的一下子也找不到阿,急阿。
请教,维纳尔母线系统转接器上安装接触器的问题!
用维纳尔母线系统配的转接器安装切换电容用的接触器时,接触器距离太近影响散热(如图),可是,如果把距离放大,则会裸露母线。这个问题怎么处理呢?谢谢了:)
高压电容器柜
高压电容器柜总装图,装配图
电气审图要点小结
电气审图要点小结
请教零序电流值是相电流值的2倍的原因。
现场有一台ZW32户外分界开关(看门狗),零序是合成零序,下接一台400KVA基建变,负载一台130KW电动打桩机,打桩机启动,ZW32零序跳闸。切除零序保护观察各项读数分别为:IA=21A,I=19A,IC=19A,I0=39A.判断:零序电流是相电流的2倍,猜测是因为其中一个电流互感器装反或接线极性反向。后咨询厂家。厂家回复:如果互感器装反是装配不了,极性接反,单相生流试验是过不了的,所以不存在这种假设。厂家猜测是控制软件计算错误。现在准备拿一台新的控制器去换掉,然后观察各项测量读数。
新人求助
动力配电柜,ggd装配元器件注意事项以及距离要求,母排制作的方法技巧,谢谢😜
关于GCK和gcs柜的疑问
630A的塑壳开关4个,3用1备,电流不超过1500.1、如图中,专用智能控制器.集中数据采集。GCK能否实现。听说GCK不能计算机联网。2、按上图配置,GCK和gcs能不能装4个630开关。3、GCK听说可以装4个,GCS可以装3个,但这安装高度都差不多,为什么GCS装不下4个.有成都地区成套厂家,可以QQ联系学习哈.
GCK帮助
哪位朋友能不能传一份GCK壳体抽屉散图,谢谢!急需!
弯头的基本知识
1.以材质划分碳钢弯头,铸钢弯头,合金钢弯头,轴承弯头,铜弯头,铝合金弯头,塑料弯头,氩硌沥弯头,ppc弯头等。 2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。 3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。 弯头的符号表示什么? schxx是壁厚等级,90e(s)表示短半径90度弯头;90e(l)表示长半径90度弯头;45e(l)表示长半径45度弯头;45e(s)表示短半径45度弯头;180e(s)表示短半径180度弯头;180e(l)表示长半径180度弯头;r(c)表示同心异径接头;r(e)表示偏心异径接头;t(s)表示等径三通;t(r)表示异径三通;cr(s)表示等径四通;cr(r)表示异径四通;c表示管帽;具体可以看看gb/t12459-2005 《钢制对焊无缝管件》
请教电气安全空气间隙和击穿电压的关系
请大神指教
请教 双断口距离问题
以10KV说明如果2极间距是125mm的安全距离,如果在2极间增加一金属体,忽略金属体宽度。那么金属体在一极向另一极移动过程中,2极和金属体间的安全距离是多少呢?请大神指教:handshake
新手求助,接地开关一次线怎么跟断路器连接啊,接断路器下口吗
本人没有做过高压柜,上隔离,下接地,中间还有断路器,电流互感器,避雷器,一次线怎么连接啊,请赐教
低压,高压,原理图哪些上端子排,有什么好方法确定
才开始做这个,设计的时候对于哪些上端子排不清楚,比如,电流互感器必须上端子,还有其他的呢?
求助避雷器异常符号!
为什么这个避雷器符号跟书上的不一样呢?是不是他们图纸有误?
低压配电常见问题分析_汤继东_2006
目录前言第一章 变配电与特种照明第一节 计算负荷的估算及功率因数的补偿第二节 变电所的位置确定及土建要求第三节 变电所的主接线及变压器的选择第四节 低压接地系统的选择第五节 常见的几种末端配电方案第六节 特种照明第二章 低压配电线路第一节 母线槽第二节 电缆线路第三节 电缆的敷设及“T”接第四节 几种特殊电缆、电线在工程中的应用第五节 导线载流量的选择第三章 低压成套开关设备的常见问题
请教:HXGN15与XGN15有什么区别?
请教:HXGN15与XGN15有什么区别?
GCS柜铭牌电流的确定问题
大家好,我有一个铭牌电流的确定问题,一次图上GCS柜几个抽屉的计算电路分别是239.3/152/152/223A,合计766.3A;柜子铭牌的额定电流如何确定数据。(参考:接地母排100x10;断路器:350/400/225/225/350A;以及安装负荷、计算负荷、功率因数等信息)。谢谢
低压电容补偿柜的电抗器到底是接在复合开关的上方还是下方呢???
低压电容补偿柜的电抗器到底是接在复合开关的上方还是下方呢???
多翼式离心通风机
2.2kW/380V可以做调速运行吗
说说供电局(随便侃侃)
去了几次现场,来说说供电局,不带任何感情色彩,只是睡不着乱侃侃。1、做了一个方案,由于各种原因,设计院给一个热力公司设计了热电厂的方案,我们也按图生产了。主要问题在于,计量没做,而两段进线处按内部计量处理了,电压信号取自消弧消谐柜的3个PT。一般计量是按2PT、2CT来做的,所以问题出现了,供电局把PT拿过去做试验了,结果就是不合格。我和PT厂家联系了,厂家要了试验报告,很快厂家的技术员和我联系了,说设计院加的电压按10:0.1的做了,所以数据有误差。后来拉过去重做试验,据说还是不合格,不过后来厂里领导和供电局交涉了。该项目在当地很受关注,供暖前必须通电,市长还到厂考察,所以最后这柜子在没有真正意义的计量、3PT而且据说不合格的3PT下通电了。
请教!高压柜泄压标准
高压柜泄压装置的标准依据哪位大哥知道?
哪个厂家能做6300A的GGD柜啊?
急求能做额定电流6300A的GGD柜厂家
母线安装
母线安装
关于负荷开关额定电缆充电和线路充电开断电流
根据标准定义,额定充电开断电流负荷开关在其额定电压下能够开断的最大充电电流,对于12kV来说,标准规定的额定值分别是10A和1A,有个不解,一般负荷开关的有功开断可以轻松达到630A,怎么,开断充电电流如此小呢?还是说,这个充电电流(容性电流)开断是越小越难开断呢?如此,标准定义成能够开断的最大电流又怎么解释呢?期待高手解答!
关于软启动器停车问题,求大神启蒙指导!
最近遇上一种现象,软启动器在自由停车时发生断路器跳闸现象。。。。不知哪位大神能从电气原理的角度来帮忙分析下原因呢? 软启动器里停车设置为自由停车。当操作柱旋转至停止位置后,电机断路器跳闸。。。。求大神解释!!!!! 另外,在做试验时,将停车设置为软停车。在停机操作后,通过电流曲线发现在可控硅关断的最后时候电流突然上升,感觉是有冲击电流似的。。。。求大神再解释下这种现象。。。。
直流焊机与交流焊机的设备介绍
包括直流弧焊机和交流弧焊机的性能介绍及型号。由自动的和半自动的。
扬州电力修造厂电动门说明书
国产扬州电力设备修造厂电动阀门执行器说明书。
10KV PT柜运行2个半月烧毁,疑似系统谐波,大家来帮忙
一组标准10KV 高压柜,计量+PT+总柜+出线,运行2个半月PT柜烧毁,详见照片,大家帮忙来分析,我判断是系统谐波造成的。[ 本帖最后由 huaxin518-gyb 于 2010-11-14 09:18 编辑 ]
有大神吗,拜托帮忙找个图,跪拜跪拜
毕业设计要做一个配电开闭所,2进8出,书上找了一个老师说是简图不能用,拜托各位大神,有相关的主接线图可以给我看看吗,拜托拜托
高压开关柜需要空气缓冲层吗?真有实际用途吗?
最近看了PIX高压开关柜样本,说明书上说PIX开关柜,开关柜外壳有空气缓冲层,说可以在发生内部故障时,起到缓冲保护,不知是否真的有用,请大家来讨论。
工地是哪里???????
10KV隔离柜 计量柜 进线柜能合为一个柜吗
10KV PT柜前一般有几个高压柜
低压计量的问题求解答
供电公司说接线盒13孔的改成16孔,不知道怎么办了
高压3进2联络电气原理接线图
国内某知名电气成套公司 生产图纸,(全)
10KV环网小航母------6单元共箱+PT开闭所图纸,图片。仅此一次
本帖最后由 cdj23983 于 2016-8-23 13:36 编辑 10KV环网小航母------6单元共箱+PT开闭所图纸,图片全绝缘的SF6 ,6单元共箱+PT ,仅此一次。
铜排连接的规范
请教各位大神,这个图片上铜排这样接符合标准吗?
技术标书和商务标书
弱弱的问下,技术标书和商务标书都应该怎样做呢???
KYN-28柜主母线排列问题?
KYN-28柜主母线是否只有品字形与一字形布局?这两种布局有何区别??
成套装配中浪涌保护器的配置与接线问题
如图1,图中的浪涌保护器选用的是I级保护,配套的保护开关采用的是160A/4P的塑壳断路器,而此配电箱的总开关电流最大值是40A的4P漏电断路器。个人感觉这样很不合理。 因为在图中浪涌设备处在配电箱总开关下端(40A/4P漏电断路器),这样就有存在如何配线的问题,是按浪涌保护开关的160A电流值配线,还是按总开关40A电流值配线? 图1与图2的总进线规格在设计上都是按配电箱的总开关选用的,(分别为16平方与10平方),这样的话浪涌保护开关(160A)是否可以换小?如果可以,最小可以换成多大的?
上一页
下一页
APP内打开