请问10kV开关柜型式实验报告有效期是多少年?
lisoloist
lisoloist Lv.8
2010年11月16日 13:20:43
只看楼主

如题?最好能告诉在哪本规范上可以查到?KYN28型10kV柜和6kV柜是否是一样的?因为我看到有厂家说的KYN28-12柜,怎么额定电压又变成7.2kV了?

如题?最好能告诉在哪本规范上可以查到?KYN28型10kV柜和6kV柜是否是一样的?因为我看到有厂家说的KYN28-12柜,怎么额定电压又变成7.2kV了?
免费打赏
shijian1981
2010年11月16日 17:05:32
2楼
这个问题我也比较关心
回复
lisoloist
2010年11月16日 19:17:14
3楼
8年,GB 3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 上规定温升试验等试验应8年做一次
回复
z1g2d3
2010年11月17日 09:46:26
4楼
据说是八年一次
回复
shiguangjian888
2010年11月28日 09:46:53
5楼
3KV 6KV 10KV 对应的开关柜是KYN28A,开关柜是一样的。http ://sgjlcy.taobao.com
回复
xiaokundu22
2010年11月28日 14:57:07
6楼
八年一次,开关柜是一样的
回复
lapute_y
2010年11月28日 17:32:20
7楼
嗯,进来学习了,。。。:lol
回复
czg..czg
2010年11月29日 10:22:02
8楼
型式试验8年,额定电压7.2KV为6KV供电,KYN28-10如柜内互感器或避雷器等电压是为6KV供电配套的,额定电压也只能标注为7.2KV
回复
zhao1984fan
2010年11月30日 11:26:02
9楼
型式试验8年,额定电压7.2KV为6KV供电,KYN28-10如柜内互感器或避雷器等电压是为6KV供电配套的,额定电压也只能标注为7.2KV
:handshake
回复
glh19966
2010年12月07日 04:04:13
10楼
8年后,再做个简化试验就行了:lol
回复
huangxb
2010年12月11日 15:48:29
11楼
简化试验是做哪些项目?