IEC标准空气绝缘开关柜一次方案
wx_80043946
2024年01月12日 13:52:01
只看楼主

国外空气绝缘开关柜一次方案 IEC市场工程设计,一次设计方案,IEC开关柜市场相对成熟,客户更加关注性能、对于可靠性、安全性要求很高,综合考虑产品的投资回报率,而不允许产品使用十年、八年就更换。因此对产品的安全性、产品尺寸、应用方案的紧凑等要求高,减少一台柜子,意味着占地面积小,开关室投资少。使用母线接地开关作为主母线检修时接地,安全、方便、可靠;母线电压互感器安装在柜顶,可以减少一台母线设备柜,进线柜配有接地开关,和电压互感器,电压互感器作为进线的一部分,安装在电缆室里,手车式结构无需触头盒、活门机构组成的单独隔室。


国外空气绝缘开关柜一次方案

IEC市场工程设计,一次设计方案,IEC开关柜市场相对成熟,客户更加关注性能、对于可靠性、安全性要求很高,综合考虑产品的投资回报率,而不允许产品使用十年、八年就更换。因此对产品的安全性、产品尺寸、应用方案的紧凑等要求高,减少一台柜子,意味着占地面积小,开关室投资少。使用母线接地开关作为主母线检修时接地,安全、方便、可靠;母线电压互感器安装在柜顶,可以减少一台母线设备柜,进线柜配有接地开关,和电压互感器,电压互感器作为进线的一部分,安装在电缆室里,手车式结构无需触头盒、活门机构组成的单独隔室。


不同于国内使用接地手车作为主母线检修时的接地保护。 IEC开关柜一般每段需要一个母线接地开关,用于对这一段母线检修时的接地保护。


 

同样,母线电压的测量也不需要单独的母线设备柜,而是 节省开关柜数量,母线电压互感器安装在柜开关柜顶部。


 


以下典型设计,即可以安装母线侧接地开关,又可以安装抽出式进线电压互感器手车。


母线提升方案,IEC市场一般不采用隔离手车,而是采用直接提升方案,该方案还可以集成母线电压互感器和母线接地开关,可以取代一侧的安装在柜顶的母线电压互感器和接地开关。


 


IEC市场应用还有母联断路器柜母线侧需要安装电流互感器,用于差动保护; 



进线带电压互感器、带接地开关方案;


 


单柜进、出方案;

计量方案, 电压互感器采用带熔丝一体式结构,简单、安全。


?国外开关柜基本都有内部电弧故障要求。一般来说都是内部电弧电流按照额定短路电流,持续时间要求1秒钟,不像国内0.5秒燃弧也可以接受。国外要求使用燃弧柜的时间比较久,对燃弧柜有着比较深的理解,有些产品一看就知道是否满足要求,单层门板、盖板螺栓数量较少、间距较大客户都能判断出产品不行,而且产品必须和试验样机一致,老外会对照试验报告图纸、照片与工程实际产品进行对比,少个螺栓都不行,或整改或重做试验。


内部电弧故障发生时,空气绝缘开关柜压力直接从柜顶向上释放,而早期IEC62271-200标准都是要求试验模拟开关室真实情况试验,即要求模拟天花板距离柜顶部600mm,如果开关柜没有ARS,压力释放装置基本上是不可能通过试验的,电弧冲出柜顶部的压力释放板,到天花板必然会反弹,试验时反弹后会引燃水平指示器,造成试验失败,客户真实现场如果电弧反弹,将会对开关柜前后的人员造成伤害,物品造成破坏。


国外客户都会要求提供ARS, 一般来说,对于25kA及以下的,可以采用挡板形式,即SKIRT型ARS。

 
 


对于31.5kA的采用缓冲型ARS,即ARC ABSORBER。

 
 


对于40kA及以上都需要采用释放通道,即Arc duct。使用泄压通道直接将内部电弧压力、火焰释放到开关室外部,对配电房内部人员、设备没有任何损坏。

 
    


相关推荐

APP内打开