有那位高手知道低压开关柜一次相间距是多少?在什么标准上能查到?谢谢!!!!!!!!!
有那位高手知道低压开关柜一次相间距是多少?在什么标准上能查到?谢谢!!!!!!!!!
2楼
电气间隙20mm,具体可查GB7251
回复
3楼
GB7251上无此规定.
回复
4楼
GB7251规定.
7.1.2.3.4 电气间隙
电气间隙应足以能够使电路可以承受7.1.2.3.2和7.1.2.3.3给出的试验电压值。
对于情况B-均匀电场,电气间隙应大于表14给出的值。
与额定冲击耐受电压及污染等级有关的电气间隙,如果大于表14给出的关于情况A——非均匀电场的值,则不要求进行冲击耐受电压试验。
测量电气间隙的方法在附录F中给出。
回复
5楼
低压开关柜上电气间隙为10MM,爬电距离为12.5MM(12MM)。如假包换!出处:上海电器研究所和苏州电器研究所的型式实验报告上。如有不对可找他们理论!
回复
6楼
GB7251.1中对电气间隙和爬电距离的规定比较烦琐.与我们日常所执行的又不一致.一般日常执行的固定式为12mm,抽屉式为20mm,没有理论和标准依据.
GB7251.1中与电气间隙和爬电距离相关联的术语很多,如交流方均根值、额定冲击耐受
电压、材料组别、污 染 等 级、电场条件、以及回路性质等,所以许多人一看就头痛.我也是.
但规定值很低。
请4楼的接着发言。
回复
7楼
交流方均根值就是有效值,标准的要求是最低的要求,按照一般日常执行的固定式为12mm,抽屉式为20mm已能满足各种条件要求。执行就是啦。
回复
8楼
12.5偏大,
按元件800V 算的,
实际上低压开关柜660V就足够了!
回复
9楼
问题是:如果按照额定冲击耐受电压6KV考虑,按照GB上的表,电气间隙2mm就可以了.
实际应用偏小.
另外,楼主所说的相间距好象GB7251中没明确说明.标准中是不规定相间距离的,只要满足电气间隙就可,中压也是如此,这需要有结构设计综合考虑元件布置和标准要求.如果这样,就执行电气间隙一样的标准好了(指相临的两端).但要注意的是:相间的爬电距离要在爬距之上再乘以根号3.
回复
10楼
问题是:如果按照额定冲击耐受电压6KV考虑,按照GB上的表,电气间隙2mm就可以了.
实际应用偏小. 柜体结构紧张时,能保证符合标准要求的耐压试验,小一点的电气间隙也不失为一个选择。能更大一些当然更好。
另外,楼主所说的相间距好象GB7251中没明确说明.标准中是不规定相间距离的,只要满足电气间隙就可,中压也是如此,这需要有结构设计综合考虑元件布置和标准要求.如果这样,就执行电气间隙一样的标准好了(指相临的两端).但要注意的是:相间的爬电距离要在爬距之上再乘以根号3。确实如此。
回复
11楼
实际制造过程中,考虑到柜体结构,散热,以及母线的载流,通断的震动,等外面环境和内部因素,在制造厂制造时基本上都保持20mm以上,否则,由于环境污染等级高,长时间运行震动导致间隙变小,凝露等造成事故等
回复