只看楼主

设计院图纸中,该双电源切换柜中装3个隔离开关,型号:QA-1000/4,双电源是施奈德万高WATSN,该方案合理吗?下面那把刀开关是否可以去掉?如果不去掉,该方案好做吗?

设计院图纸中,该双电源切换柜中装3个隔离开关,型号:QA-1000/4,双电源是施奈德万高WATSN,该方案合理吗?下面那把刀开关是否可以去掉?如果不去掉,该方案好做吗?

未命名.jpg

lxplj
2010年09月20日 17:05:57
2楼
发电机并未接入电网电路,下面的刀开关就很有必要性了
回复
hsa8
2010年09月20日 17:13:24
3楼
可以去掉,我这里就是这种方案。
回复
chensen62
2010年09月20日 17:31:35
4楼
应该可以去掉,我看过设计院给我们公司设计的图纸,那个双电源转换装置下面也没有刀开关,具体不太清楚
回复
woheni2010
2010年09月20日 21:11:55
5楼
我也觉得可以去掉
回复
kf-hao
2010年09月21日 09:08:17
6楼
最好不要去掉,检修时候换电缆用的着。
回复
gamineshow
2010年09月21日 09:17:41
7楼
很多地方都建议去掉,我觉得加着也没什么坏处,便于维修系统
回复
njanqun
2010年09月21日 11:10:21
8楼
留着也不错,便于系统调试维修
回复
rk5707
2010年09月28日 16:35:28
9楼
检修时可以停上边的隔离开关!我认为可以取掉下面的!:$
回复
hy4049
2010年09月29日 11:48:20
10楼
其实主要是看你们供电局怎么审
回复
jjdjcs
2010年10月02日 22:36:13
11楼
应该去掉,
1,如果检修,可以用上面隔离开关
2,发电机并未接入电网电路,下面的刀开关就很有必要性了?不懂什么意思?这个跟下面隔离有什么关系?