请教零序电流值是相电流值的2倍的原因。
惠深创展电气
2017年02月22日 08:50:11
只看楼主

现场有一台ZW32户外分界开关(看门狗),零序是合成零序,下接一台400KVA基建变,负载一台130KW电动打桩机,打桩机启动,ZW32零序跳闸。切除零序保护观察各项读数分别为:IA=21A,I=19A,IC=19A,I0=39A.判断:零序电流是相电流的2倍,猜测是因为其中一个电流互感器装反或接线极性反向。后咨询厂家。厂家回复:如果互感器装反是装配不了,极性接反,单相生流试验是过不了的,所以不存在这种假设。厂家猜测是控制软件计算错误。现在准备拿一台新的控制器去换掉,然后观察各项测量读数。

2017年02月22日 10:11:01
2楼
坐等数据分析
回复
huiz
2017年02月22日 14:22:38
3楼
期待高人指点
回复
合十
2017年02月23日 11:21:04
4楼
主电缆不大,建议用钳表试试
回复
学海一帆
2017年02月23日 17:14:25
5楼
猜测,应该是电流互感器接线方面的问题。
楼主可否将流互的型号及接线图发上来?
回复
wang171468177
2017年02月24日 19:38:23
6楼
是啊用钳表测一下不就出来了吗?另外可测一下零序的二次线,看一下有多少电流。
回复
h6r9q70
2017年02月25日 10:49:47
7楼
坐等数据分析
回复
惠深创展电气
2017年02月26日 17:26:01
8楼
问题已解决,真空断路器内部接线问题,换了一台新的。
回复
合十
2017年02月28日 09:36:42
9楼
惠深创展电气 发表于 2017-2-26 17:26 问题已解决,真空断路器内部接线问题,换了一台新的。怎么发现是断路器的问题呢?
回复
zhu1458
2017年02月28日 16:08:58
10楼
竟然换一台就算完事了,断路器坏了还是接线错了?
回复
jianzhudianqic
2017年03月03日 07:11:01
11楼
竟然换一台就算完事了,断路器坏了还是接线错了?
回复