现有30台380V,2KW电炉平均接在三相上,如果按三角型总功率是多少?每一相的电流是多大?如果按星型接线总功率是多少?每一相的电流是多大?最好给出计算过程和公式,谢谢了。
现有30台380V,2KW电炉平均接在三相上,如果按三角型总功率是多少?每一相的电流是多大?如果按星型接线总功率是多少?每一相的电流是多大?
最好给出计算过程和公式,谢谢了。
2楼
全部均匀分布:每相10台2KW=20KW,20/0.22=91A
因电阻类负载在冷态时电阻小,升温后电阻变大,刚启动时可能达100A左右。
回复
3楼
不能接成
Y
形。接成
Y
形,每台
2kW380V
的电炉,是接在相电压
220V
上,每台功率仅能达到
1.15kW
,不能满足要求。应接成Δ形。
30
台分
3
组,每组
10
台,分别接在
AB
、
BC
、
CA
之间。见图:
每组
10
台计
20kW
,
20/0.38=52.6A=IAB=IBC=ICA
IA=IB=IC=
√
3 IAB=91.1A
回复
4楼
路过学习了
回复
5楼
对,应该接成三角型。
因为说了,是389V的电加热器。
另外,从降低电流的思路出发,也应该接成三角型。
回复
6楼
谢谢了,但我还是想知道接成星型的计算
回复
7楼
回复
8楼
更正一下:接成Y形时,30台电炉的总功率将比接成Δ形减少约2/3。
回复
9楼
接成星形的话每只电炉的功率只有670W,这样三相总功率20100W,然后你可用公式 P=√3UIcosφ 计算相电流,当然也可以用 670*10/220 计算得出。
回复
10楼
本来是接线间的产品,要全功率当然只能角接,当强制接成星型时,运行电压只有额定电压的1//3,所以功率只有1/3。
这种发热管的接线方式,一般是通过接触器切换,在升温阶段角接全功率,恒温后转星接1/3功率。
回复
11楼
明白了,谢谢各位的无私帮助
回复