30台功率2KW电炉并联在三相求总功率和各相电流
sx_rj
sx_rj Lv.7
2015年08月02日 14:35:37
只看楼主

现有30台380V,2KW电炉平均接在三相上,如果按三角型总功率是多少?每一相的电流是多大?如果按星型接线总功率是多少?每一相的电流是多大?最好给出计算过程和公式,谢谢了。

现有30台380V,2KW电炉平均接在三相上,如果按三角型总功率是多少?每一相的电流是多大?如果按星型接线总功率是多少?每一相的电流是多大?

最好给出计算过程和公式,谢谢了。
免费打赏
lingxuct
2015年08月02日 16:44:26
2楼
全部均匀分布:每相10台2KW=20KW,20/0.22=91A

因电阻类负载在冷态时电阻小,升温后电阻变大,刚启动时可能达100A左右。
回复
zongch1939
2015年08月02日 18:02:05
3楼
不能接成 Y 形。接成 Y 形,每台 2kW380V 的电炉,是接在相电压 220V 上,每台功率仅能达到 1.15kW ,不能满足要求。应接成Δ形。 30 台分 3 组,每组 10 台,分别接在 AB BC CA 之间。见图:

8-2.JPG
每组 10 台计 20kW 20/0.38=52.6A=IAB=IBC=ICA
IA=IB=IC= 3 IAB=91.1A

回复
巴亚
2015年08月03日 08:44:58
4楼
路过学习了
回复
beida_energy
2015年08月03日 10:16:23
5楼
对,应该接成三角型。
因为说了,是389V的电加热器。
另外,从降低电流的思路出发,也应该接成三角型。
回复
sx_rj
2015年08月03日 13:26:07
6楼
谢谢了,但我还是想知道接成星型的计算
回复
zongch1939
2015年08月03日 15:57:25
7楼
8-3回复.JPG
回复
zongch1939
2015年08月03日 16:03:40
8楼
更正一下:接成Y形时,30台电炉的总功率将比接成Δ形减少约2/3。
回复
weifanghlx
2015年08月03日 16:25:07
9楼
接成星形的话每只电炉的功率只有670W,这样三相总功率20100W,然后你可用公式 P=√3UIcosφ 计算相电流,当然也可以用 670*10/220 计算得出。
回复
fitman
2015年08月03日 16:39:16
10楼
本来是接线间的产品,要全功率当然只能角接,当强制接成星型时,运行电压只有额定电压的1//3,所以功率只有1/3。
这种发热管的接线方式,一般是通过接触器切换,在升温阶段角接全功率,恒温后转星接1/3功率。
回复
sx_rj
2015年08月05日 11:19:05
11楼
明白了,谢谢各位的无私帮助
回复

相关推荐