箱变中进线柜A相电流互感器问题
liliyongjing
2013年11月18日 07:57:26
只看楼主

箱变中低压进线柜中A相2个电流互感器为什么铜铝排穿过得方向不一样,一个是穿过P1到P2,一个是穿过P2到品P1。为什么这样呢?

箱变中低压进线柜中A相2个电流互感器为什么铜铝排穿过得方向不一样,一个是穿过P1到P2,一个是穿过P2到品P1。为什么这样呢?
lingxuct
2013年11月18日 08:07:50
2楼
现没有现场图片,如果把现场情况看仔细就会明白。

由于安装空间小,二只电流互感器叠在一起,这样,如果二只电流同方向穿在排上,总有一只的二次接线端子会被另一只压住,无法接线,所以,把二只电流互感器背靠背套在排上,使二只互感器的二接线端子向外,都可以接线。
回复
liliyongjing
2013年11月18日 08:31:13
3楼
lingxuct 发表于 2013-11-18 08:07 现没有现场图片,如果把现场情况看仔细就会明白。由于安装空间小,二只电流互感器叠在一起,这样,如果 …谢谢版主的讲解!
回复
liliyongjing
2013年11月18日 08:35:14
4楼
liliyongjing 发表于 2013-11-18 08:31 谢谢版主的讲解!那信号互感器接到电容补偿柜上的无功功率自动补偿控制器上,箱变运行时补偿控制器上的功率因数显示为负值是不是这个原因?
回复
zsphn6666
2013年11月18日 08:48:19
5楼
A相是电容器补偿的取样电流。
回复
一指慢
2013年11月18日 13:48:35
6楼
liliyongjing 发表于 2013-11-18 08:35 那信号互感器接到电容补偿柜上的无功功率自动补偿控制器上,箱变运行时补偿控制器上的功率因数显示为负值 …如果电容器没有投入过量,或没投入时就显示负值的话,就是取样电流互感器电流信号相位反了。把二个头互换一下即可。
回复
czk2011
2013年11月18日 16:15:02
7楼
为啥两个不一样里 安反了吧
回复
loujinpu
2013年11月20日 23:05:21
8楼
箱变中低压进线柜中A相2个电流互感器铜铝排穿过得方向可以一样的
回复
aut26506432
2013年11月21日 16:11:35
9楼
电流互感器套反问题不大,线同样调过来就好。现在的无功补偿器一般都是自动认相的,不排除有不自动认相的。如果在电容器没有投入的情况下显示负数,应该是接线问题。如果补偿器的采样电压是380V的,则电压采样不能和电流采样同相。否则也会有负数的现象。如果疑问可搜索“深圳市奥特电器有限公司”通过公司网站联系公司技术部。
回复

相关推荐

APP内打开