求助N排电流大于每相电流是什么原因。
hankls0007
hankls0007 Lv.4
2015年07月16日 09:04:01
只看楼主

求助下 一个小箱子给电瓶车库充电总开4P带漏电100A 下面6个微断 测得A相电流24.9A B相电流24.6A C相电流21.8 N排电流56.8A 为什么N排电流会这么大 箱子的负载全部是电瓶车充电,电瓶车大概有200多辆

求助下 一个小箱子给电瓶车库充电总开4P带漏电100A 下面6个微断 测得A相电流24.9A B相电流24.6A C相电流21.8 N排电流56.8A 为什么N排电流会这么大 箱子的负载全部是电瓶车充电,电瓶车大概有200多辆


IMG_20150716_082756.jpg


IMG_20150716_082728.jpg


IMG_20150716_082736.jpg


IMG_20150716_082746.jpg

c168_com
2015年07月16日 11:44:22
2楼
楼主你你试一下把ABC三根相线同时卡进去看看显示多少? 然他再把ABC+N,四根线全卡进去,看看又显示多少?
回复
lingxuct
2015年07月16日 12:21:45
3楼
有其他回路的电流窜入这根N线。
回复
wangzhyhh
2015年07月16日 12:24:26
4楼
估计测量有问题,如果真如实测值那漏电开关应该跳闸了,不会正常工作。
回复
lingxuct
2015年07月16日 12:45:33
5楼
wangzhyhh 发表于 2015-7-16 12:24 估计测量有问题,如果真如实测值那漏电开关应该跳闸了,不会正常工作。一楼图中没有漏电开关?
回复
dylan3940
2015年07月16日 13:08:00
6楼
漏电开关没跳闸说明窜电的可能性和漏电的可能性几乎为0。
负载全部都是充电机,是开关电源类负载,而且非常集中,一定是谐波含量高造成的N线电流过大。
万用表只能测出电流来,测不出谐波,请换用电能质量测试仪测量才能出结果。
如果开关不跳闸,N线不发热,可以不管它。
如果开关不跳闸或者偶尔跳闸,N线发热不严重。可以更换开关,参数选大一级的,导线和排规格加大。
如果开关经常跳闸,N线发热严重,加有源滤波器吧,这样可以彻底解决问题。
回复
fitman
2015年07月16日 13:19:51
7楼
dylan3940 发表于 2015-7-16 13:08 漏电开关没跳闸说明窜电的可能性和漏电的可能性几乎为0。负载全部都是充电机,是开关电源类负载,而且非常 …回答得非常靠谱!
回复
wboy8759
2015年07月16日 14:16:55
8楼
图拍得好,案例很典型,几个高手分析得很精彩!赞!!
回复
没有内涵
2015年07月16日 14:31:15
9楼
6#分析的有道理,学习了。
回复
zhych1989
2015年07月16日 15:14:21
10楼
同意六楼,是谐波的问题
回复
zmdqaz
2015年07月16日 15:45:42
11楼
发个片段,仅供参考!

回复