为什么66kV A相电流突降接近零,而电压变化不大?
nonganshao
nonganshao Lv.6
2015年06月29日 21:43:54
只看楼主

本帖最后由 nonganshao 于 2015-6-29 21:43 编辑 说明:1.波形为66kV三相电压和对应的三相电流。2.运行中1266Ia(A相电流)突降接近零,约60毫秒。3.Ub电压有下降。4.线路为架空线,上级电源为电业局的220kV变电站。请问:发生这样现象原因?

本帖最后由 nonganshao 于 2015-6-29 21:43 编辑

说明:
1.
形为 6 6kV 三相电压和对应的三相电流。
2.运行中1266Ia(A相电流)突降接近零,约60毫秒。
3.Ub电压有下降。

4.线路为架空线,上级电源为电业局的220kV变电站。

请问:发生这样现象原因?

故障录波波形.jpg

免费打赏
leafmelly
2015年06月30日 08:46:54
2楼
这个应该是不平衡负荷导致的,看看是否有电炉之类的大的不平衡负荷,或有没有高压柜单相接触不好造成短时缺相。Ub下降是因为Ib变大了,导致压降变大。
回复
nonganshao
2015年07月02日 20:57:38
3楼
我单位为石化炼化企业,主要都是电动机负荷,发生录波设备运行都正常。Ic电流变大,电压变化不大。
回复