我们都知道10/0.4kV系统,高压侧为三角形接线,低压侧为星形接线,那么问题来了:1、10kV侧用的真空断路器型号如:VS1-630A-25kA,额定电流630A指的是线电流还是相电流呢?2、低压侧用的万能断路器型号如:E3N2500 R2500A 3P,额定电流2500A指的是线电流还是相电流呢?今天刚看了一下电源星形-三角形接法的电压与电流关系,感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下,有具体依据或者文献顺便也说一下,谢谢!
我们都知道10/0.4kV系统,高压侧为三角形接线,低压侧为星形接线,那么问题来了:
1、10kV侧用的真空断路器型号如:VS1-630A-25kA,额定电流630A指的是线电流还是相电流呢?
2、低压侧用的万能断路器型号如:E3N2500 R2500A 3P,额定电流2500A指的是线电流还是相电流呢?
今天刚看了一下电源星形-三角形接法的电压与电流关系,感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下,有具体依据或者文献顺便也说一下,谢谢!
2楼
“感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下”
问题是“不是问题”,只是“懵”的问题。
朋友已经说了,三相设备有三角形接法和星形接法,但尽尽是接法!到了设备外面只有三根工作电流的线路了,不管哪种接法,“线路上总是三相电流”!
线路上的电流可以说是线电流,三相电流中每一相,是相电流!断路器是在线路中的,与负载接法没关系(与负载功率或容量——体现的电流大小有关系),所以,断路器的额定电流就是允许通过的最大工作电流,与线电流或相电流都是一样的东西,想怎么叫就怎么叫吧!!!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-1-22 16:33 “感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下”问题是“不是问题”,只是“懵”的问题。我来凑个热闹。呵呵~
回复
4楼
所谓的相电流和线电流是针对变压器或负载内部电流的构成,用于设备内部电流分析计算,对于外部线路、开关等,只是线路上的流过的电流,不涉及相电流和线电流的概念,就是变压器、负载的输出电流或输入电流。
回复
5楼
低压星型接线的相电流=线电流,线电压=根号3*相电压
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-1-22 16:33 “感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下”问题是“不是问题”,只是“懵”的问题。我可以理解成每相母排可以通过的最大电流即是额定电流么?
回复
7楼
本帖最后由 sps412 于 2015-1-23 08:52 编辑 ccc___ 发表于 2015-1-22 16:33 “感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下”问题是“不是问题”,只是“懵”的问题。那么管理员大神:假定有一台10/0.4kV的变压器,S=1000kVA,根据S=U相I相,P=3U相I相(假定三相平衡,功率因数为1,变压器满负荷),那么就有S=3U相I相。进而有:S=根号3*U线*I线(无论星形还是三角形),那么:1、高压侧:I线=1000/10/根3=57.7A,这个电流是线电流吧(线路)?那这个电流是不是计算10kV断路器额定电流用的参考电流(乘以某个系数为10kV断路器额定电流)?2、低压侧:I线=1000/0.4/根3=1443.4,这个电流也是线电流吧?是计算低压开关额定电流用的参考电流吧(乘以某个系数为低压开关额定电流)?麻烦你看看我公式用的是否正确,还有这样理解是否正确,谢谢!
回复
8楼
高低压的电流都没计算错,但是,高压侧计算出的是“变压器的额定电流”,不是开关的额定电流!这个电流与高压断路器没直接关系,只是给继电保护计算中“过负荷电流中的一个基本数据”。叫什么,出了变压器(在外面)你叫什么都行,反正就是叫“电流”!
低压侧计算出的电流也一样,是给开关选择的一个参考数据,同样也是保护整定的一个重要数据之一。
出了变压器(到开关上了)只能叫“电流”,你想前面加上什么“线”或“相”都没错!
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-1-23 09:00 高低压的电流都没计算错,但是,高压侧计算出的是“变压器的额定电流”,不是开关的额定电流!这个电流与高 …明白了,谢谢。
回复
10楼
:lol
好好看看电工基础。
回复
11楼
不用管变压器的接线方式,只看“线”上的电流值来选择断路器的额定电流
回复