请问:断路器额定电流是线电流还是相电流?!依据?
sps412
sps412 Lv.11
2015年01月22日 15:54:36
只看楼主

我们都知道10/0.4kV系统,高压侧为三角形接线,低压侧为星形接线,那么问题来了:1、10kV侧用的真空断路器型号如:VS1-630A-25kA,额定电流630A指的是线电流还是相电流呢?2、低压侧用的万能断路器型号如:E3N2500 R2500A 3P,额定电流2500A指的是线电流还是相电流呢?今天刚看了一下电源星形-三角形接法的电压与电流关系,感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下,有具体依据或者文献顺便也说一下,谢谢!

我们都知道10/0.4kV系统,高压侧为三角形接线,低压侧为星形接线,那么问题来了:
1、10kV侧用的真空断路器型号如:VS1-630A-25kA,额定电流630A指的是线电流还是相电流呢?
2、低压侧用的万能断路器型号如:E3N2500 R2500A 3P,额定电流2500A指的是线电流还是相电流呢?
今天刚看了一下电源星形-三角形接法的电压与电流关系,感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下,有具体依据或者文献顺便也说一下,谢谢!
免费打赏
半仙鲁
2015年01月26日 13:01:50
12楼
ccc___ 发表于 2015-1-22 16:33 “感觉有点懵了,望高人帮忙解释一下”问题是“不是问题”,只是“懵”的问题。这有什么蒙的 你只是见过的图纸少 你看看图纸里面的计算 就知道是相电流了!
回复
eyu1023
2015年01月26日 14:37:28
13楼
怎么叫都行
回复
wuqing13645
2015年01月26日 16:48:17
14楼
本帖最后由 wuqing13645 于 2015-1-26 16:54 编辑

在负载内部才有相电流和线电流之分,断路器的额定电流一般都是指线电流,如果负载是星形接法流过的就是相电流,负载三角形接法是线电压等于相电压,线电流等于根号3倍的相电流,负载星形接法是相电流等于线电流,电压等于1/根号3倍的线电压。如电动机而言,一般情况下4KW以上绕组是角形接法,4KW以下基本是星形接法,不包括单相电动机,说的都是三相交流异步电动机。
回复
librahzh
2015年01月26日 16:52:13
15楼
给你一个最简单的概念区分:线——线路;相——绕组。
很简单就能分清根号3的关系了
回复
lsc19590714
2015年01月26日 17:03:40
16楼
请先搞清什么是相电流?什么是线电流?这个问题就解了。与负荷角接、星接无直接关系。
回复
lingxuct
2015年01月26日 17:27:24
17楼
半仙鲁 发表于 2015-1-26 13:01 这有什么蒙的 你只是见过的图纸少 你看看图纸里面的计算 就知道是相电流了!朋友见过的图纸多?能说说有多少筐吗?
回复
注册电气师
2015年01月26日 23:48:44
18楼
学习学习!!
回复
zhy8340
2017年08月17日 16:07:52
19楼
谢谢楼主们详细的分析