塑壳断路器的额定电流问题
abaozi
abaozi Lv.7
2017年06月07日 19:53:12
只看楼主

1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?

1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思?
2、什么叫冷态 什么叫热态?
3、什么叫返回特性时间?

微信图片_20170607193829.jpg

免费打赏
beida_energy
2017年06月08日 08:19:35
2楼
这是过载保护,整定为额定电流的1.3倍,过载保护属于反时限保护,所以,其动作时间于过载倍数相关。
返回特性也是跟过载电流有关,比如,在三倍过电流时,最小五秒后才能合闸。
回复
abaozi
2017年06月08日 22:50:32
3楼

谢谢你,师兄,师兄,那什么叫冷态,什么叫热态?
回复
abaozi
2017年06月08日 22:50:45
4楼
顶起,顶起
回复
tm70732722
2017年06月09日 09:46:08
5楼
学习了!!
回复
abaozi
2017年06月10日 16:49:31
6楼
beida_energy 发表于 2017-6-8 08:19 这是过载保护,整定为额定电流的1.3倍,过载保护属于反时限保护,所以,其动作时间于过载倍数相关。返回特 …在三倍过电流时,In大于63安,小于等于250安的最少合闸时间是8秒吗?
回复
beida_energy
2017年06月11日 11:30:38
7楼
abaozi 发表于 2017-6-10 16:49 在三倍过电流时,In大于63安,小于等于250安的最少合闸时间是8秒吗?哪有啥合闸的事啊?是保护跳闸
回复
lihenghui123456
2017年06月16日 16:50:18
8楼
路过,进来看看
回复

相关推荐

APP内打开